账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8655|回复: 8

关于变压器温度信号传输

[复制链接]
发表于 2010-3-3 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人做一个项目,有一个终端变电站,电源引自厂区原有配变电站预留高压开关柜,两者之间有400米距离,现在要把变压器的温度信号传回原有变电站相应的高压开关柜,我用的是KVV22-450/750V-7X2.5mm的控制电缆,有没有问题?请大家指教!
发表于 2010-3-3 23:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-3-4 00:13 编辑

1 如果厂区采用火灾报警系统,可利用1,2个输入模块即可感知温度信号,同时在原变电站处装1控制模块实现自动控制。可能比较省。
     2 2.4平方线400米X2的铜线电阻约7欧。一般24伏信号继电器内阻1050欧,线路压降不大,没有问题,如果采用220伏信号继电器更没问题。
     
发表于 2010-3-4 02:42:15 | 显示全部楼层
超高温就地跳负荷开关可否?
发表于 2010-3-4 11:21:53 | 显示全部楼层
转4~20mA电流信号。
     
发表于 2010-3-7 02:04:51 | 显示全部楼层
好像一般4芯的就可以,你的7芯足够余量了。
     
发表于 2023-9-21 11:53:58 | 显示全部楼层
2.5没必要,1.5就可以。400可以,关键是高压柜是直流操作
     
发表于 2023-9-21 12:12:25 | 显示全部楼层
这个高压柜,是按照变压器保护配二次呢,还是按照线路保护配二次。
     
发表于 2023-9-21 12:15:53 | 显示全部楼层
变压器过温信号回传,信号肯定是能无损耗传回去。看来高压柜是按照变压器保护配置了。
那400米的高压电缆故障的情况,谁来保护?
     
发表于 2023-9-21 12:39:00 | 显示全部楼层
楼主没有明确信号的种类,到底是温度信号本身,还是变压器就地温控装置的各级动作信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则