账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9518|回复: 18

[求助] 请问有没有这样的低压配电柜

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-16 09:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有没有这样的低压配电柜
1.上进上出
2.抽屉式
3.靠墙安装
     
发表于 2016-5-26 12:14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-26 12:16 编辑

请问有没有这样的低压配电柜
1.上进上出
2.抽屉式
3.靠墙安装


-------可以做到,我们以MNS2.0/3.0 背置主母排柜型为例,因为主母线布置在柜后且上下排列,塑壳断路器出线柜无论是抽屉还是固定分隔式都可以采用侧出线,框架断路器进线柜采用柜顶进线,柜深可以为600mm或800mm,出线柜宽度为800mm或1000宽,如图所示:
MNS 3.0.jpg
     
发表于 2016-5-26 15:42:33 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-26 12:33
之前学习到有人说上进上出柜厚做到1000,有没有道理?为何?

主母线顶置且靠柜前安装,出线柜柜后开门维护电缆,进线柜柜顶母线槽进线,出线柜电缆或母线槽柜顶出线,非靠墙安装-------选择1000mm柜深
     
发表于 2016-5-26 12:33:11 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-26 12:14
请问有没有这样的低压配电柜
1.上进上出
2.抽屉式

之前学习到有人说上进上出柜厚做到1000,有没有道理?为何?

点评

GCS,MNS,西瓦克都有这种标准方案,柜体深度不要1000mm,它的出线是侧出线,后面只是母线空间。  发表于 2016-11-4 15:36
     
发表于 2010-3-16 12:32:22 | 显示全部楼层
抽屉柜一般都需要柜后维修的,靠墙安装的一般都是固定柜
     
发表于 2010-3-16 15:57:10 | 显示全部楼层
不过,我估计厂家能做出来。
     
发表于 2010-3-16 17:10:05 | 显示全部楼层
抽屉柜要靠墙有点不好处理,抽屉的插接头在后部,坏了正面不好修。
建议用固定分隔柜,比标准柜柜宽加宽。
如果是在低配室集中放置,还是担心电业局不同意。
     
发表于 2010-3-16 18:38:58 | 显示全部楼层


低压配电室柜后要留检修通道,没得商量了。
发表于 2010-3-16 20:52:12 | 显示全部楼层
抽屉柜有上进上出的,样本上的固定柜没有电缆线能上进上出。一些工程图纸,固定柜有上进
  上出的,不知是如何处理的,那位有这方面的经验,请介绍一下。
     
发表于 2010-3-16 21:02:59 | 显示全部楼层
这样的配电柜有 但是实际中似乎没有多少意义 放一两个还可以说过去
成排布置按照现行规范 前后左右就有距离要求了 不能靠墙放置
但要是一两个就够了 又何必抽屉呢?
     
发表于 2010-3-16 23:40:14 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王


谢谢提醒。
自己设计没有靠墙的。但有些低压柜样本说明可以靠墙安装,不知用在哪里?
“第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。”如何理解成排布置?几台算是成排呢?是套6m这个数据吗?比如有时油机房里有两台应急屏,选用不需要屏后维护的柜体,可以靠墙吗?
问题低级,打扰龙王,望谅。
     
发表于 2010-3-17 00:58:43 | 显示全部楼层
抽屉柜有上进上出的,样本上的固定柜没有电缆线能上进上出。一些工程图纸,固定柜有上进
  上出的,不知是 ...
lhchen 发表于 2010-3-16 16:52

背后做一个线槽即可。有人这么做过。
     
发表于 2010-3-17 01:00:23 | 显示全部楼层
无限说的对,柜子只有一两台的话,靠墙没问题。
     
发表于 2010-3-17 01:03:12 | 显示全部楼层
为啥不问问厂家呢?
发表于 2010-3-17 16:31:42 | 显示全部楼层
可以上进上次靠墙安装旁维护 这种做法很正常
发表于 2010-4-8 21:41:55 | 显示全部楼层
没有问题啊,随便都可以做出来啊
发表于 2010-4-9 22:01:43 | 显示全部楼层
如果不需要柜后维护安装,就可以靠墙安装,实际也有这样的配电柜
发表于 2016-5-23 17:46:20 | 显示全部楼层
这种柜型有的,比如德国NATUS.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则