账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14559|回复: 12

自动扶梯的功率因素

  [复制链接]
发表于 2010-3-21 01:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自动扶梯的功率因素大家是选多少?看了03版技术措施和09版技术措施上,03版是0.5~0.6,09版上面就没明确。
发表于 2010-3-21 09:57:55 | 显示全部楼层
现代自动扶梯一般均采用PWM控制电流型变频电路其理论输入功率因数一般可做到1.
     
发表于 2010-3-21 10:10:23 | 显示全部楼层
也别那么高,取到0.8~0.85就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:45:18 | 显示全部楼层
那电梯能按多少?按照工业与民用配电设计手册上11KW的自动扶梯计算电流是35A,功率因素是0.48左右。如能提高到0.8的话,那计算电流就21A了。看了08D800-5图集,功率因素也是0.48左右。
     
发表于 2010-3-21 19:27:22 | 显示全部楼层
建筑电气某期文章,有庞传贵老先生写的有关电梯的计算导则,可以一看。现在机子上没有。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:39:45 | 显示全部楼层
大家现在设计自动扶梯功率因素按0.8吗?
发表于 2010-3-22 07:25:59 | 显示全部楼层
变频调速的负载功率因数在最大容量时为0.7--0.86.
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:35:03 | 显示全部楼层
那按多少比较合适呢?
发表于 2010-3-22 12:40:08 | 显示全部楼层
关键是要知道你所选自动扶梯的调速系统的类型,厂家提供的型号和参数。以上讲的是PWM电流型变频调速系统。
发表于 2010-4-23 22:56:35 | 显示全部楼层
呵呵,一般情况下功率因数会大于0.9,如果采用AFE单元的话,功率因数接近1
     
发表于 2010-5-21 13:59:46 | 显示全部楼层
我一般按0。8计算。
发表于 2010-5-22 00:36:05 | 显示全部楼层
没有样本按0。5肯定不会错
发表于 2010-5-30 19:46:49 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则