账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6739|回复: 7

当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2010-3-21 09:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?比如说多层住宅楼,进线电源柜中供电局要求总进线开关及到各单元的分路开关必须采用隔离开关,集中电表箱中表后开关也采用隔离开关,这些要求与国家标准规范不一致,国家标准要求住宅楼总进线开关采用带漏电保护的断路器(防火用的),如果到各单元的分路开关采用隔离开关,那么进线电源柜到各单元间的线路就没了保护,想知道各位如果遇到这种情况怎么办?
     
发表于 2010-3-21 10:08:57 | 显示全部楼层
按照国家标准来,和他们规定不一致的,让供电局自己搞去。
你说的情况,也只有供电局敢做这样的方案。
发表于 2010-3-21 10:17:15 | 显示全部楼层
供电系统,各级供电部门都有一本为用户服务的技术导则,类似设计规范,您可找一本,看是否
与当地供电部门的要求有差异。
     
 楼主| 发表于 2010-3-21 10:18:12 | 显示全部楼层
但是不按供电局的要求做,供电局不给送电,建设单位还是要找你,得罪了建设单位(开发商)以后怎么找活啊。
     
发表于 2010-3-21 10:26:49 | 显示全部楼层
哪个地方的供电局?
现在供电局好多年轻人还是有知识看规范的呀。
     
发表于 2010-3-21 12:39:48 | 显示全部楼层
出线开关不能用隔离开关。
     
发表于 2010-3-21 15:15:09 | 显示全部楼层
图纸按规范,其它事情让业主去摆平:D
     
发表于 2010-4-10 13:48:27 | 显示全部楼层
楼主你把供电局的规定留档(要有供电局认可的公章的),然后按他们要求做,有事是他们的问题。毕竟他们是当地电力管理部门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则