账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17621|回复: 24

4芯还是5芯?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-16 11:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-4-16 11:38:12 | 显示全部楼层
显然图纸上应该是采用的TN-S系统
电业局敷设电缆当然是想能省一根电缆
可以做成TN-C-S系统,皆大欢喜.
发表于 2010-4-16 11:51:59 | 显示全部楼层
设计TN-S,供电局TT,,
1、原设计采用TN-S系统是没问题的。消防如果是动力,中性线可减半,办公不要减少,至少相线一样截面。空调动力可减半。
2、供电局TT系统,原设计的箱变、楼内配电系统都要修改,供电局给的办公N线截面不应减小,办公负荷三相平衡差,谐波多。
3、可坚持原设计
4、如果供电方是TN-C-S,而不是TT,办公PEN线截面不减小,改一下入户时的接地也可以。
发表于 2010-4-16 22:00:44 | 显示全部楼层
变压器设在室外,建筑物内配电可以采用TN-C-S系统。
     
发表于 2010-4-19 22:36:07 | 显示全部楼层
我觉得还是依据供电局意见修改算了。
但要跟他们认真讨论一下
     
发表于 2010-4-20 09:35:56 | 显示全部楼层
个人意见,坚持设计的。
发表于 2010-4-20 13:59:28 | 显示全部楼层
你说电缆已经运输到现场,买回来的电缆是什么型号的?
     
发表于 2010-4-20 14:43:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-20 16:09:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-4-20 19:02:26 | 显示全部楼层
不知电业局购买电缆的价格。他们有长期的客户关系,可能贵也可能便宜。
个人市场询价是YJV22-4*120+1*70每 ...
治学以诚 发表于 2010-4-20 16:09


电力部门因为垄断,所以牛X.
"电业局上箱变,根本没有咨询我"-------------呵呵,那是你太看低他们了.
     
发表于 2010-4-20 21:14:15 | 显示全部楼层
电力部门因为垄断,所以牛X.
"电业局上箱变,根本没有咨询我"-------------呵呵,那是你太看低他们了.
gdx8785 发表于 2010-4-20 15:02

呵呵
     
发表于 2010-4-20 22:36:11 | 显示全部楼层
下午验收发现我搞的住宅干线YJV-1(4x150)被施工单位私自改成YJV-1(3x150+1x70),问他为啥不按图施工,人家说我们从来施工就用一半截面的零线。我晕死。:Q
看来设计人员是混得一天不如一天啊。
     
发表于 2010-4-21 01:29:09 | 显示全部楼层
下午验收发现我搞的住宅干线YJV-1(4x150)被施工单位私自改成YJV-1(3x150+1x70),问他为啥不按图施工,人家说 ...
pigl 发表于 2010-4-20 18:36

住宅三相不平衡,应该等截面。
发表于 2010-4-21 12:12:03 | 显示全部楼层
施工队不按设计做,到时不给他签字,看他找谁要钱
     
发表于 2010-5-10 11:33:00 | 显示全部楼层
我倒是觉的哪个接地形式都对,在建筑物内通常做TN_S的,但是在建筑物外,也可以做TN_C,因此“室外箱变,箱变接地采用钢管垂直接地极”重复接地后变成了TN_C—S。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则