账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6374|回复: 3

关于商店建筑负荷分级的问题

[复制链接]
     
发表于 2010-4-16 23:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某灯饰家居广场(钻营灯饰),总建筑面积15000平方米,层高23米,地下一层,地面6层,每层建筑面积约2300平方,室外消防用水量30L/S;
请教各位大侠,按建筑设计防火规范中要求该工程消防设备用电按二级负荷供电?
另:商店建筑设计规范规定中,本工程为大型专业商店,
其中第5.3.1条 商店建筑电气负荷,根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度而分级,并应符合下列规定:

  一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;

  二、高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;

  三、中型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明、乘客电梯应为二级负荷,其余应为三级负荷;

  四、凡不属于本条一至三款的其它商店建筑的电气负荷可为三级负荷;
本工程为大型专业商店,是否需要遵从第一条文?
     
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:51:29 | 显示全部楼层
没人指点,沉这么快,顶一下
     
发表于 2010-4-21 17:17:00 | 显示全部楼层
该工程消防设备用电按二级负荷供电
本工程为大型专业商店,需要遵从第一条文,对于专业商店和百货商店,我建议都遵从第一条文
     
发表于 2010-4-22 01:48:25 | 显示全部楼层
我会按一级负荷供电。消防也就一级了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则