账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7034|回复: 5

此种情况的消防报警做法合理吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-17 11:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一多层丙类厂房,按规范设置了自动报警系统,一至三层局部做店面及宿舍,与厂房部分采用防火墙分开,我同事说报警部分可以每层成一个回路,也就是一至三层的厂房报警支线会穿防火墙与店面宿舍成同一回路,这样合理吗?
     
发表于 2010-4-17 12:53:16 | 显示全部楼层
厂房与店面宿舍部分分开做
     
发表于 2010-4-18 00:52:07 | 显示全部楼层
报警回路不是板内暗敷吗?要穿防火墙?
穿了又会如何?分开设的理由是什么?
谢谢。
发表于 2010-4-18 17:39:50 | 显示全部楼层
现代的火灾报警系统设备每一回路一般为128或256个地址。设计规范没有要求按楼层或防火分区布线。但是应该按楼层或防火分区报警。
     
发表于 2010-4-20 16:45:34 | 显示全部楼层
点数够全部就一个回路更合理
发表于 2010-4-20 20:47:36 | 显示全部楼层
完全同意5楼意见。注意的是火灾报警每一路要留有一定的余量,一般为百分之20.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则