账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8843|回复: 12

这样的线路过载保护设不设?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-20 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接人防风机回帖另开一问。
配电房一出线回路,设断路器CB1,电缆放射供电至一电动机电控箱,电控箱设断路器CB2,设热继电器,则通常CB2选单磁脱扣仅设短路保护。那么此时CB1过载热脱扣器可否取呢?其实也就是说CB1~CB2间的线路设不设过载保护?
明确条件不满足下文第一条。按规范本意理解也不应算成第二条。

《低规》
第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
二、不可能过负载的线路。
发表于 2010-4-21 15:10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-22 09:48 编辑

常规做法,CB1设过载保护,整定方法见工业与民用设计手册P668
其实关于免装过载保护的条件,在王厚余先生的著作中也提到过。特别是当你说的这种情况下,过载几乎不能。
也有人担心电缆出现轻微绝缘破损,短路电流值不足以使瞬动脱扣器动作,那就得由过载脱扣器保护。
发表于 2010-4-21 15:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-21 17:51 编辑

找了一下原来总结的对电机的整定,
1、断路器做单个电机的短路和过载保护。
Iset1≥Ir,但不宜大太多,并且7.2倍Iset1电流对应的动作时间大于电机启动时间(根据手册P667启动时间,轻载4s,一般负载8~9s,重载13s,)
Iset3=(15~16)*Ir
2、断路器过载保护作为单个电机后备保护,电机过载由热继电器保护。短路保护整定同上
Iset1=1.28Ir,
发表于 2010-4-21 17:59:18 | 显示全部楼层
Ir——为电动机额定电流
     
 楼主| 发表于 2010-4-22 03:49:00 | 显示全部楼层



   是我没说清楚, 不是说电动机的保护。假如在CB2把这些保护做了,就是说这截电缆过载几乎不能,可否CB1不做过载保护。
不作好像不满足规范要求,GB16895.5-2000 436条没有包含上述情况。那作是什么目的呢?
也听说如你所述是防电缆绝缘破损,但心里总觉得不坦然,用热脱扣防合理吗?
难道是防止在CB2前端私拉乱接吗?
还是我钻了牛角尖,理解有误。
感谢wo版。
发表于 2010-4-22 09:59:31 | 显示全部楼层
我个人觉得是这种属于不可能过载的情况,(防止误导大家,也许我的观点是错的)
我举个例子
四川省2006年有个10kV配网的典型做法,
其中有个案例,高压线路:出线采用负荷隔离开关,至末端箱变处有负荷开关-熔断器组和变压器。实际上中间这段线路是没有保护的。当然,供电局也不见得都对,供你参考。
     
发表于 2010-4-22 17:42:29 | 显示全部楼层
个人理解如为一台设备可不设过载保护,如为多台设备则要设。
     
发表于 2010-4-23 03:25:19 | 显示全部楼层
楼主的问题我没看懂 貌似自己给出了答案 又为什么怀疑?
发表于 2010-4-23 22:12:52 | 显示全部楼层
关键看你怎么设计,有个配合问题.
     
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:42:21 | 显示全部楼层
楼主的问题我没看懂 貌似自己给出了答案 又为什么怀疑?
无限创意 发表于 2010-4-23 03:25



    看来我的文字表达是有点问题。实在不好意思。
     
发表于 2010-4-26 19:28:10 | 显示全部楼层
呵呵 也不是表达的问题 只是你自己写的“明确条件不满足下文第一条。按规范本意理解也不应算成第二条。”
看语气挺确定的 那么遵守规范即可
发表于 2010-4-26 21:12:00 | 显示全部楼层
风机过载用热元件做保护,有的图纸用在消防风机回路。一是风机过载的可能性几乎没有,二是热元件动作值是在实验室做的,现场环境温度变化较大,有了热元件误动可能性增大。
闷在心里的话,感想不敢做,现请大家指点。
发表于 2010-4-27 00:10:41 | 显示全部楼层
是我没说清楚, 不是说电动机的保护。假如在CB2把这些保护做了,就是说这截电缆过载几乎不能,可否 ...
pigl 发表于 2010-4-22 03:49


个人认为CB1还是需要设过载保护,否则CB1与CB2之间的电缆会缺保护,计算保护灵敏度时是以金属性故障为前提的,但实际的相间、相中、相地故障的阻抗是难以预估的,如果阻抗较大,故障电流较小但又超过了电缆载流量,就会使电缆损坏造成严重后果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则