□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中7.4.1条2款规定,一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高,采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线,或无烟无卤电力电缆、电线。
□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中8.7.1条3款规定,电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。
□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中13.10.4条规定,了消防线路电缆的选择。归纳为:
火灾自动报警保护对象分级 干线及其分支干线电缆
特级 矿物绝缘电缆
一级 矿物绝缘电缆/有机绝缘耐火类电缆
二级 有机绝缘耐火类电缆
分支线路和控制线路 比上述对应电缆耐火等级降一类
为了防止误导大家,我个人的错误理解删除了,大家看下面的讨论结果
只是7.4.1条中提到了电力电缆阻燃低卤,那么弱电的线缆是否要阻燃低卤? |
|