账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11076|回复: 6

请问:YJV VV电力电缆和铠装YJV22 VV22电力电缆地埋敷设时的载流量一样吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-5-8 14:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:YJV  VV电力电缆和铠装YJV22  VV22电力电缆地埋敷设时的载流量一样吗?查不到YJV22     0.6/1KV  和VV22  0.6/1KV电力电缆地埋敷设时的载流量怎么办?
发表于 2010-5-8 14:58:23 | 显示全部楼层
二者小规格有差别,大规格无差别,参见《建筑电气安装工程图集》(1)
     
发表于 2010-5-8 20:28:51 | 显示全部楼层
怎么可能?
     
发表于 2010-5-10 02:25:35 | 显示全部楼层
好像铠装后会多个热阻,有多大影响却没有研究过。
早些时候查过某厂家的样本,YJV和YJV22的载流量相同敷设条件下确实是一样的。
龙版的意思是?
发表于 2010-5-10 09:23:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-20 23:55:13 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

一样
发表于 2010-8-12 09:33:30 | 显示全部楼层
非常好的问题!
IEC60364/GB16895.15给出的所有载流量均适用于不带铠装的电缆载流量,所以有铠装电缆的载流量暂无。
我猜想,是由于实际应用的时候,如果有三相不平衡电流,那么会在钢带铠装上面形成涡流损耗,带来的热效应影响了载流量。所以无法给出额定载流量。
如果采用非磁性材料,可以计算出三相平衡时候的载流量。就数值而言,差距不大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则