账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8807|回复: 13

湿式报警阀就地盘

[复制链接]
     
发表于 2010-5-13 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看海湾的样本时发现有这个东西,湿式报警阀就地盘是如何使用的?平时图纸很少看到有使用.
湿式报警阀需接入总线的有压力开关,前后的二个信号阀(图集上为1个),水流指示器,
样本上就地盘还需接220V电源,接入的还有些出入,请教大家.
     
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:15:35 | 显示全部楼层
GST-LD-KZ200湿式报警阀就地盘安装使用说明书F2.900.397AS Ver.1.01.rar (164.79 KB, 下载次数: 25)
     
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:38:27 | 显示全部楼层
消火栓泵、防排烟风机的控制,除总线控制模块外,通过双切换模块来实现手动多线控制。是否符合GB50116-98第5.3.2条规定?
发表于 2010-5-13 17:44:28 | 显示全部楼层
它多线控制,4根线实现了启停和反馈。比图集上10几根线省了很多。
但过载怎么办,除非用总线模块解决
     
发表于 2010-5-14 16:11:51 | 显示全部楼层
下来看看 学习学习
发表于 2010-5-14 17:01:36 | 显示全部楼层
学习学习,不过海湾的产品好象比较复杂。
发表于 2010-5-14 21:41:38 | 显示全部楼层
这个就地盘没有什么用,就是不用也没有关系
发表于 2010-5-14 21:48:36 | 显示全部楼层
水流指示器一般装在各楼层喷淋管网干管与主管结合处附近,一般一栋楼有多少个防火分区,就有多少水流指示器,这个就地盘这么画,有误导之嫌
发表于 2010-5-14 21:50:41 | 显示全部楼层
压力开关可以直接接入喷淋泵控制箱,不必通过这个就地盘,这是多此一举
发表于 2010-5-14 21:52:34 | 显示全部楼层
看来海湾搞的这个就地盘的确是画蛇添足,
发表于 2010-5-14 21:59:55 | 显示全部楼层
消火栓泵、防排烟风机的控制,除总线控制模块外,通过双切换模块来实现手动多线控制。是否符合GB50116-98第5.3.2条规定?------
多线制控制的实质,是手动直接控制。不能通过模块。是为了弥补总线控制失败而设计的。如果双切模块失灵,手动控制就不能实现,这是不可取的
发表于 2010-5-16 14:12:11 | 显示全部楼层
多线控制 ,现场不需要多线模块了,穿三根线接终端器就行了。还有那地盘一般都不用的
发表于 2010-5-16 14:12:22 | 显示全部楼层
多线控制 ,现场不需要多线模块了,穿三根线接终端器就行了。还有那地盘一般都不用的
发表于 2010-5-16 14:13:29 | 显示全部楼层
还有  你那是07年的  应该看看10年的了,海湾的产品更新很快的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则