账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7822|回复: 10

究竟是第几级

[复制链接]
     
发表于 2010-6-18 00:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一个单体,从室外附近箱变引来,在单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级还是第二级?
从图集上看,TN-C-S分出PE线的地方已经是第二级浪涌保护了,对应着是总箱的位置,第一级是在箱变处,不知理解对否?
     
发表于 2010-6-18 09:57:19 | 显示全部楼层
我支持你的这个说法。。。
     
 楼主| 发表于 2010-6-18 12:42:15 | 显示全部楼层
多谢版主支持:lol

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 你谢了我,我还得给你加分,唉。。。。

查看全部评分

发表于 2010-6-21 22:23:01 | 显示全部楼层
理论上是评估雷电危害影响来确定浪涌的参数的。
不过,这方法我也不会。
参考一下民规11.9
或者 GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
发表于 2010-6-22 15:07:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-6-22 19:01:21 | 显示全部楼层
参照08D800-8
P15和P30
配电箱处于4KV级即第二级,究竟对于图集的描述如何理解?
发表于 2010-9-21 11:17:04 | 显示全部楼层
单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级
发表于 2010-9-21 11:25:21 | 显示全部楼层
国标图集仅是示意图,是指变电所及以下各级配电装置均在同一建筑物内时的浪涌保护级别;
  如果各级配电装置不在同一建筑物时,不可以机械套用。
     
发表于 2010-9-21 12:28:01 | 显示全部楼层
单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级
     
发表于 2010-9-21 15:16:19 | 显示全部楼层
室外进入建筑总配电箱处属于第一防护区(LPZ1),应按第一级设计
发表于 2010-9-27 11:25:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则