账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6693|回复: 3

关于断路器

[复制链接]
发表于 2010-6-23 22:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家,断路器的分段能力是怎么选的?
发表于 2010-6-24 07:03:39 | 显示全部楼层
1对于动作时间在0.02S以上的框架断路器,其极限分断电流不应小于通过它的最大3相短路电流的周期分量的有效值,
2对于动作时间在0.02S以下的塑壳断路器,其极限分断电流不应小于通过它的最大3相短路电流冲击值。
发表于 2010-6-24 21:31:51 | 显示全部楼层
请教一下,动作电流在0.02s以下的,要大于冲击值,这个规定的出处是哪的?
一直我都是以有效值来考虑的。。。
我是断路器本身参数定义来理解的
低压断路器
4.3.5.2.1  额定极限短路分断能力(Icu)
    断路器的额定极限短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.5规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值(见2.15.1)。它用预期分断电流(kA)表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
4.3.5.2.2  额定运行短路分断能力(Ics)
    断路器的额定运行短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.4规定的条件下应能分断的运行短路分断能力值(见2.15.2)。它用预期分断电流(kA)表示,相当于额定极限短路分断能力规定的百分数中的一档(按表1选择)并化整到最接近的整数。它可用Icu的百分数表示(例如Ics=25%Icu)。
发表于 2010-6-24 22:12:53 | 显示全部楼层
晕死,上面理解错了
我看成瞬时值与有效值了。
不过,工作中我确实只是按周期分量的来校验了。。。惭愧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则