账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7873|回复: 6

冷库设计时该注意什么?

[复制链接]
     
发表于 2010-6-24 17:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一肉鸡屠宰厂,由加工间(12X40米)冷藏间(20X20米)和速冻间(10X5米4个)三部分组成,(氨压缩机房另外委托设计),请问:屠宰厂电气照明设计时应该怎样做?特别是速冻间的设计,多谢了.
     
发表于 2010-6-24 18:39:32 | 显示全部楼层
7 电气

7.1 变配电室

7.1.1 冷库应按二级负荷供电。在负荷较小或地区供电条件困难时可采用一回路专用线供电。对公称体积在2500m3以下的小型冷库,可按三级负荷供电。

7.1.2 当供电电源不能满足要求且条件许可时,可设置自备柴油发电机组电源,自备电源的容量应能满足冷库保温运行的需要。

7.1.3 冷库的电力负荷宜按需要系数法计算,全库总电力负荷需要系数可采用0.55~0.70。

7.1.4 当冷库电力负荷大于315kVA且淡旺季负荷相差较大时,在保证氨压缩机可靠启动的条件下,宜选用2台变压器。变压器的负荷率可采用0.8~0.9。

7.1.5 冷库宜设变配电室,并应尽量靠近氨压缩机房布置。

7.1.6 冷库应采用集中补偿或集中与分散补偿相结合的方式补偿无功功率,提高功率因数。冷库自然功率因数可采用0.78。

7.1.7 高低压配电室宜布置应急照明。当变配电室布置有直流电源屏时,应急照明电源可取自电源屏,否则应选用自带蓄电池组的应急照明灯具。应急照明持续时间不应小于30min。
     
发表于 2010-6-24 18:40:49 | 显示全部楼层
7.2 氨压缩机房

7.2.1 氨压缩机房宜安装氨气浓度自动测量装置,当氨气浓度接近爆炸下限的10%时,应能发出报警信号。

7.2.2 氨压缩机房宜设控制室,控制室应位于机房一侧。在正常运行中会产生火花的氨压缩机启动控制设备、氨泵及空气冷却器(冷风机)等动力的启动控制设备不应布置在氨压缩机房中,库房温度遥测、记录仪表等不宜布置在氨压缩机房中。

7.2.3 每台氨压缩机或氨泵的电动机均应装设电流表。同一台空气冷却器(冷风机)的数台电动机可共用一块电流表,共用一组控制电器及短路保护电器,但每台电动机应单独设置过载保护。

7.2.4 每台氨压缩机应在机组控制台上装设紧急停车按钮。

7.2.5 氨压缩机房的事故排风机应采用防爆型电动机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。

7.2.6 氨压缩机房的动力设备宜由低压配电室按放射式配电。动力配线宜采用铜芯绝缘电线穿钢管埋地暗敷或采用无铠装铜芯电缆在电缆沟内敷设。

7.2.7 氨压缩机房的照明方式宜为一般照明,照度设计宜为50~75lx,应选用防爆类型的荧光灯具,在设备间操作平台部分也可选用防爆类型的白炽灯具。照明线路宜采用截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线穿钢管明敷。

7.2.8 氨压缩机房宜设置应急照明,可选用自带蓄电池组的防爆类型的应急照明灯具,应急照明持续时间不应小于30min。
     
发表于 2010-6-24 18:41:39 | 显示全部楼层
7.3 库房

7.3.1 冷库库房属低温、潮湿场所,电气设计和设备选型应充分考虑到该场所的特点和要求。

7.3.2 库房部分的动力及照明配电设备应集中布置在常温穿堂或月台群房等干燥场所。

7.3.3 冷间内照明灯具宜选用外壳防护等级为IP54级并带有保护罩的防潮型白炽灯具。

7.3.4 冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照明的照度不宜低于20lx;加工间、包装间等处照明的照度不宜低于50lx。

7.3.5 冷间内照明灯具的布置应避开吊顶式空气冷却器(冷风机)和顶排管,在库内走道处应重点布灯,在货位内可均匀布置。

7.3.6 冷间内照明开关应采用防潮型开关或气密式开关,每间库房的照明开关应集中装于该间库房的门外,并应远离门口布置。

7.3.7 为提高库内照明的可靠性,每间建筑面积较大的库房内的照明灯具宜分成数路单独控制,按放射式配电。

7.3.8 冷库宜采用AC220V/380VTN-S或TN-C-S配电系统。冷间照明支路宜采用AC220V单相供电,当灯具安装高度等于或小于2.2m时,应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线(PE线)。

7.3.9 低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。0℃及以上的冷间内可采用铜芯全塑电缆,并宜明敷,也可采用铜芯橡皮绝缘电线穿管暗敷,穿线管两端应采取密封措施。

7.3.10 穿过库房隔热层的电气线路,宜集中敷设,旦必须采取可靠的防火及防止产生冷桥的措施。

7.3.11 冷藏门防冻可采用自限温电热带作为加热元件,加热电压不宜超过AC24V,加热元件严禁穿过库房隔热层。

7.3.12 库房阁楼层内不得装置电气设备及敷设电气线路。

7.3.13 根据需要冷间内可设呼唤信号装置,此时库内门上方墙上应装设常明灯。

7.3.14 冷库电梯应由低压配电室以专用回路配电。

7.3.15 冷库消防水泵应由低压配电室以专用回路配电。当冷库采用双电源供电时,消防水泵应双路供电,末端自投。

7.3.16 当冷库设有消火栓箱时,在控制室应设消火栓信号报警装置。

7.3.17 凡采用机械通风作为地下土壤防冻的冷库,通风机应能根据地下加热层的温度自动运行。

7.3.18 冷库宜按三类防雷建筑物设防雷设施。
     
发表于 2010-6-24 18:42:55 | 显示全部楼层
7.4 制冷工艺自动控制

7.4.1 配合制冷工艺设计,冷库应设有安全保护装置及局部自控线路。

7.4.2 对具有投资能力和一定技术水平的冷库,制冷工艺自控系统的设计,除实现本规范第7.4.1条内容的要求外,可根据实际需要设计成制冷工艺系统半自动运行或全自动运行。

7.4.3 对有条件地区的冷库,应采用冷库微机管理及微机控制新技术。
     
发表于 2010-6-24 18:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-6-24 14:46 编辑

以上是《GB50072-2001冷库设计规范》。
没找到专门的肉鸡屠宰场的规范。看别人能否找到。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 龙王辛苦。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:41:27 | 显示全部楼层
多谢龙王,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则