账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15924|回复: 23

厂区内的厂房电源进线一定是TN-S系统吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-6-25 15:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计3个厂房,这3个厂房都在同一个厂区内,在不清楚厂区内是否有变电所的情况下,请问,厂区内的厂房电源进线一定是TN-S系统吗?按TN-C-S系统设计行不?
     
发表于 2010-6-25 16:12:11 | 显示全部楼层
厂房的照明设计,我都是用TN-C-S。。的,
     
发表于 2010-6-25 19:04:09 | 显示全部楼层
都可以吧。。。。
发表于 2010-6-25 20:49:30 | 显示全部楼层
进线电缆具体型号可以不标,可以在图上说明,电缆规格根据电源侧断路器整定值以及供电距离确定,厂区变电站或申请电源时另行设计,写清楚设计范围,不含这根进线电缆就好。
然后标注说明进线的PE(PEN) 应重复接地,建筑内部PE,与N分开就行了, 这样处理起来好处理
接地系统型式可以不写。
发表于 2010-6-26 09:19:10 | 显示全部楼层
变电所设在室外,通常采用TN-C-S形式。
     
发表于 2010-6-26 18:41:03 | 显示全部楼层
接地形式在说明中应该有所表述,不知道其他地区的要求了。
发表于 2010-6-26 20:40:22 | 显示全部楼层
接地形式是根据电源的系统工作接地与保护接地的关系来定的吧。
如一般理解为变压器中性点与保护接地的关系。
个人认为在单体内不设变电所且变电所不在自己设计范围内,不好确定接地形式吧
     
发表于 2010-6-30 23:29:44 | 显示全部楼层
写成TN-C-S,不会死人的。放心吧:curse:
发表于 2010-7-1 10:08:56 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这个问题不明不白。

不清楚厂区变电所有没有、位置何处,本就是设计前期条件不足,
又不交待,厂房高低、大小、相距位置。

要知道采用何种系统,与这些条件都是有决定性关系的。

变电所相距远的,宜用TN-C-S,距离近、甚至靠在一起的,恐怕采用TN-S较合理。

厂房也一样,各自间相距远的,接地宜分开,相距近的,接地宜连在一起。

还是应当,具体情况、具体分析,才是。
发表于 2010-7-1 10:15:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-1 23:58:01 | 显示全部楼层
厂房内有变电所内要采用TN-S。
发表于 2010-7-2 20:49:28 | 显示全部楼层



    TN-C-S,TN-S跟检测有什么关系啊?
发表于 2010-7-2 21:10:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-2 21:23:27 | 显示全部楼层
楼上说的测试我没理解过来
对于单体内无变电所的,对预留的接地端子来测试电阻,一般打2个接地极来测试,测出来多少就是多少。
跟电源过来的电缆是PE线重复接地,还是PEN重复接地没什么关系吧。

对于要测变电所内的接地电阻 一样道理,打2个接地极,接到摇表上,然后从摇表接到测试端子上,测出来是多少就是多少。
这些都得在接设备前就得测试了。
发表于 2010-7-3 10:13:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则