账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14181|回复: 23

再来一个:这样究竟算什么接地系统呢?

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-1 19:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个朋友问:末端消防设备,一路为市电TN-C-S系统,由总配电箱引来4根线无N线,另外一路采用柴油发电机只引出3根线,220V控制电路由380/220变压器引取,问题是消防设备这里的接地系统算哪一类呢?
发表于 2010-7-1 20:01:56 | 显示全部楼层
工作接地与保护接地关系没变,个为认为接地形式不变。TN-C-S
     
发表于 2010-7-1 20:13:23 | 显示全部楼层
要是发电机和电源的PEN接地共用接地极,还是可以认为是TN-C-S,即使发电机不出PE线

要是发电机单独接地,那我还真不知道了
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:11:34 | 显示全部楼层
回复 3# 嘿嘿嘿嘿

从道理上好像无法信服,但我也说不出为何。
     
发表于 2010-7-1 22:40:12 | 显示全部楼层
难道是传说中的TNS和IT兼容并存?
发表于 2010-7-1 22:46:34 | 显示全部楼层
如果配合图讨论的话可能更方便点,效果也会更好点
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:53:16 | 显示全部楼层
回复 6# asi
别人问的,没图,待我到时去问问。
     
发表于 2010-7-2 10:05:37 | 显示全部楼层
提问者,柴油发电机中性点在哪里接地?
发表于 2010-7-2 11:02:39 | 显示全部楼层
TN-C-S系统中的局部IT系统。
发表于 2010-7-2 11:02:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-2 11:03:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-2 11:05:43 | 显示全部楼层
这是一种很典型的做法,用于高可靠性负荷。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 赏。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-2 18:44:37 | 显示全部楼层
楼上两位的回答简洁而切中要害,好。。。
     
发表于 2010-7-2 20:35:01 | 显示全部楼层
楼上的回答对了吗?分情况说说看
发表于 2010-7-2 20:42:19 | 显示全部楼层
我觉得对于 市电进户后,市电那一路是TN-S,
柴发,感觉楼主的朋友是想用IT,那么在柴发中性点不接地,应急供电时为IT系统。
对于全三相消防设备,这个做法没问题,加绝缘监测器就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则