账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6354|回复: 5

大开挖小区的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2010-7-15 16:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在许多小区都是车库与住宅连在一起的,也就是说其接地装置是共用的,按照IEC标准的规定,一建筑物内的PEN线因含有通过三相不平衡电流的中性线,只能在建筑物内一点接地,否则杂散电流会对信息设备产生干扰。如果变电所置于车库内,那么到各单体就只能采用TN-S了,大家是如何掌握的呢?
发表于 2010-7-15 17:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-15 21:35:17 | 显示全部楼层


此时应采用TN-S系统,只是很多供电局只提供4芯电缆,不得不采用TN-C-S
     
发表于 2010-7-16 21:39:07 | 显示全部楼层
这种情况,都是TNS系统
如果地下室很大,有4个配电室,每个配电室都利用车库基础做一点接地,会不会出问题呢,诚版
发表于 2010-7-17 00:50:46 | 显示全部楼层
回复 1# hbsjzsjy


接地装置是共用和一点接地没有矛盾
发表于 2010-7-17 00:52:36 | 显示全部楼层
回复 3# yueyue

可以用TT或TN-C-S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则