账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21173|回复: 28

《高规》和《建规》合并后的新《建筑设计防火规范》征求意见

  [复制链接]
发表于 2010-7-27 00:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《高规》和《建规》合并后的新《建筑设计防火规范》征求意见稿http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17218-1-1.html

与其等正式的规范出来后我们狂轰滥炸,
倒不如在正式版本出来之前把大家的智慧集中起来
能者达人在这里提高见吧
我们可以汇总后请网站代表论坛交给编组
     
发表于 2010-7-27 00:15:54 | 显示全部楼层
好主意。楼主动作好快。:handshake
     
发表于 2010-7-27 08:38:06 | 显示全部楼层
要设火灾报警的场所:"其他高层住宅建筑的公共部位及电梯机房"窃以为没有正压送风等需要联动控制的100米以下住宅,用处不大
     
发表于 2010-7-27 08:40:05 | 显示全部楼层
"12.1.5  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。"
这一条讨论过几次了,希望明确三级负荷不需要这么做
发表于 2010-7-27 13:48:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 14:48:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 15:44:53 | 显示全部楼层
治版主你太幽默了。
忧、默、之外呢?
     
发表于 2010-7-28 08:51:10 | 显示全部楼层
5楼第4条恰也是我想说的,非常有这个必要。不然每个规范都写一句:"除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定" 互相矛盾之处,无法操作
发表于 2010-7-28 12:01:23 | 显示全部楼层
“如这条不采纳。请一定采纳下一条。”这一条很重要,做到了,编写组就是天才了
     
发表于 2010-7-28 12:23:54 | 显示全部楼层
严重推荐"治学以诚"为规范编写组组长
     
发表于 2010-7-30 19:26:55 | 显示全部楼层
了解一下,此规范编写组有无真正的电气专业人员?
发表于 2010-7-30 20:17:20 | 显示全部楼层
9.3.3条第8款:高层建筑和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。

建议明确:当设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮可通过火灾自动报警系统直接启动消火栓水泵。理由:1、消火栓按钮接入火灾自动报警系统具有自动巡检功能,可以在总线系统有故障时,立即报警马上处理排除故障,确保总线系统的完好状态。2、目前所谓的消火栓按钮直接启泵线,基本是把所有消火栓按钮或串或并连接,接线断点多,线路长,可靠性差,断线故障等难以发现。3、即使火灾报警系统总线故障,还有消控中心消火栓泵直接硬线启泵。根据以上理由,个人认为在设有火灾自动报警系统时,完全没有必要再设一套独立于火灾自动报警系统的消火栓按钮启泵线。
     
发表于 2010-7-30 21:26:00 | 显示全部楼层
楼上的观点是基于:
1)火灾自动报警系统可靠
2)即使系统故障还有消控中心直接硬线启泵
  似乎理想了一点,我可见过把系统都关了
  即使不关,有多少单位能保证24小时有人值班?
   即使24小时有人值班,也不能保证值班人员不打瞌睡.
发表于 2010-7-31 02:09:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-31 08:39:04 | 显示全部楼层
回复 12# yueyue

1.消火栓启动按钮本身除了接直接启动线,
还有接入火灾自动报警系统的信号线,
是用来指示火灾地址的,当然也具有自动巡检功能。
2.消火栓直启线,我见过的都是并联,没见过串联。
一般情况下,并联的可靠性应该是高于串联的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则