账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8831|回复: 3

高层住宅小区的车库需要设置消防广播吗

[复制链接]
     
发表于 2010-7-30 22:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅小区的车库需要设置消防广播吗?按照规范要求,可以不设消防广播,设置声光报警就可以了。但是审图中心要求设置消防广播。依据是民规P194页条文。请问大家是怎么理解的。
     
发表于 2010-7-31 12:16:44 | 显示全部楼层
审图的吃饱撑着了
火规上规定,设置集中报警和控制中心报警的系统,需要设置广播系统
     
发表于 2010-7-31 12:51:02 | 显示全部楼层
如果是控制中心报警系统,是需要设置广播的,请看《火规》5.4.1
个人觉得,广播系统在消防火灾救援当中起到了很好的疏散、引导、和提示作用,比起警报装置优点很多,但是警报装置的优点是提醒功能强大,因此,两个还都上的好,而且消防广播还能当背景音乐,两全齐美。
规范是设计的最低底线,在涉及人身伤亡方面,做设计应该有所提高为好。
     
发表于 2010-7-31 18:38:29 | 显示全部楼层
车库做消防广播,实在没必要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则