账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11984|回复: 12

TN-C-S系统中RCD设置位置问题探讨

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-2 21:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教RCD设在位置1可以不? 未命名.jpg

tn-c-s

tn-c-s

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-2 21:10:17 | 显示全部楼层
不可以
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:12:03 | 显示全部楼层
请教为什么呢
发表于 2010-8-2 21:15:49 | 显示全部楼层
PEN线不能穿越漏电保护线圈。
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:17:28 | 显示全部楼层
我知道你说的是TN-C系统情况
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:20:27 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.png 我觉得认识此问题得和设备外壳的接地情况而定,有直接接地,有接PE
     
发表于 2010-8-2 22:55:48 | 显示全部楼层
搞明白原理就知道了,剩余电流要检测PE线电流
     
发表于 2010-8-4 12:02:00 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》第2.2.13条在TN-C系统中PEN线严禁接入开关设备(楼主的1位置就可以看成是TN-C系统,显然规范不允许,其原因可能是当PEN线接在开关上,必然是增加了故障点,有可能出现断保护中性线,开关接头长期都会氧化,不平衡电流一般比相线中要小,其接点处易出现断开可能);第4.5.6条中在TN-C系统中严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路(用3P在三相不平衡时不能准确测试到剩余电流,3P+N/4P开关动作时都将断PEN线);第4.4.17条PEN线严禁穿过漏电电流动作保护器中的电流互感器的磁回路(条文没解释,我想其根本原因是当设备发生接地故障时,故障电流会沿PEN线返回电源侧,感应的磁场抵消,1处RCD将可能拒动);楼主标的不管动作于断电还是只报警,显然就满足不了根本的保护要求了;对于TN-C-S系统,要装设带防火灾漏电功能的开关(尤其住宅),其做法只能采取在2处装,技术措施中也有相关论述.
     
发表于 2010-8-4 16:44:33 | 显示全部楼层
你的RCD只能设在-S部分。
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:07:18 | 显示全部楼层
1位置设不可以的
     
发表于 2010-8-6 17:05:56 | 显示全部楼层
6楼说得很清楚。。。学习
发表于 2010-8-7 08:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-19 14:57:27 | 显示全部楼层
学习了,对规范有更深的理解了。谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则