账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32737|回复: 37

求助:自带蓄电池应急照明灯

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-5 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有自带蓄电池的灯具,平时单灯可控,火灾时通过消防报警控制模块强制点亮。从原理来说应该没问题,但是没有资料,谁知道呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-5 10:31:38 | 显示全部楼层
去这儿看看:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-13775-1-2.html
估计是你要的东西.
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:55:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过这个资料上的接线方式不是我想要的,以他的四线制灯具为例,其棕色线应该为充电线,黑色线可接平时控制的开关,但是无法达到火灾时通过消防控制点亮,除非切除充电线电源,但这种方式总觉得不是最好的方式。
     
发表于 2010-8-5 11:52:23 | 显示全部楼层
回复 3# hbsjzsjy

只要是可控的应急灯,就可以实现"火灾时通过消防控制点亮"
     
发表于 2010-8-5 12:03:42 | 显示全部楼层
要平时单灯可控,开关用双控,一端接火线,一端接强启线即可
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 12:03:49 | 显示全部楼层



    未必,如果此开关采用双控或三线制的触摸延时型开关时可行,我的问题是是否有这样的自带蓄电池的灯具具备此功能(消防强制点亮的电源不经过开关直接接灯具)。
     
发表于 2010-8-5 12:26:26 | 显示全部楼层
回复 6# hbsjzsjy

呵呵
有点绕
1)只要是可控的应急灯,就可以实现"火灾时通过消防控制点亮"
2)我的问题是是否有这样的自带蓄电池的灯具具备此功能(消防强制点亮的电源不经过开关直接接灯具)。--------------取消现场开关,不就是了?
3)如果还觉得"未必",请说说理由.
     
发表于 2010-8-5 13:35:46 | 显示全部楼层
FAS的联动模块切断常电,断了应急灯的充电线,也属于强制点亮。
当然,通过双控开关,强制点亮也能实现。这是另外一种方法。
发表于 2010-8-5 14:03:41 | 显示全部楼层
回复 6# hbsjzsjy  有这样的灯具,强制点亮线与充电线两者无关联,五、六年前就用过类似这样的灯具,这种灯具的接线是在灯的接线座解决强制点亮的问题。你可以参考一下:清华紫光的应急灯具专业公司。
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:20:08 | 显示全部楼层
取消现场开关与我的题目不符,现场开关需是双控或三线制触摸延时开关类,否则不能实现既在现场可控又能在消防控制室控制。
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:51:39 | 显示全部楼层
FAS的联动模块切断常电,断了应急灯的充电线,也属于强制点亮。
当然,通过双控开关,强制点亮也能实现。这 ...
东海龙王 发表于 2010-8-5 13:35



  一直对这种做法有疑惑,论坛上也曾经有争论,最好能有官方说法就好了,据说此种做法好像在建规编制组备过案。在高层住宅的前室及楼梯间等部位我通常的做法是顶灯既作为一般照明使用,也兼做火灾时的应急照明,现场设带强制点亮功能的声光控开关,但带强制点亮功能的声光控开关价格不菲(尤其是控制节能光源时),因此想看看大家平时是怎么做的。
发表于 2010-8-5 16:12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-5 16:19 编辑

回复 10# hbsjzsjy    仅提供一种以前接触的参考解决方案罢了。您以前接触过此类灯具接线座吗?而且是一个几年前的解决方案,回复中也没有表示要取消灯具开关的词语。。。。
      此接线方案之一就是将灯控火线接入开关(单联、或延时何种开关视具体环境和条件而定)。
发表于 2010-8-5 16:24:25 | 显示全部楼层
本坛有个帖子“杯具的双头应急灯”,你去搜一下,会对你有启发
发表于 2010-8-5 16:44:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-5 18:53:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-5 23:28 编辑

强制点亮应急照明回路灯具强制点亮控制接线方案图 见上传、下载版   回复 11# hbsjzsjy   提供几种分散、集中及分散和集中混合的应急照明回路灯具控制接线图供参考图(含蓄电池、延时声控开关、双控开关、不含开关等等),详见附件。

强制点亮应急照明回路灯具强制点亮控制接线方案图.pdf

12.36 KB, 下载次数: 219, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则