账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24128|回复: 10

变配电房能否设置在地下二层

[复制链接]
发表于 2010-8-9 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2X800KVA变压器能否设置在地下二层

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
wosuwoxing + 10 鼓励提问发言

查看全部评分

发表于 2010-8-9 09:04:26 | 显示全部楼层
有何不可?
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:08:51 | 显示全部楼层
<高层民用建筑设计防火规范>4.1.2.1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。
发表于 2010-8-9 14:16:47 | 显示全部楼层



    你再仔细看一下规范,那个是有油浸电力变压器的规定
4.1.2是前提,4.1.2.1是在该前提下分项说明
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:32:22 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
     
发表于 2010-8-9 20:36:05 | 显示全部楼层
在我这里,禁止放地下二层。没啥可说的
发表于 2010-8-9 21:08:31 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿


是不是地方有规定,还是我理解有误,
规范条文解释:
4.1.2
三、由于受到规划要求、用地紧张、基建投资等条件的限制,如必须将可燃油油浸变压器等布置在高层建筑内时,应采取符合本条要求的防火措施。
发表于 2010-8-9 21:32:10 | 显示全部楼层
2X800KVA变压器能否设置在地下二层
shtd 发表于 2010-8-9 08:58


根据规范,满足规范的前提下,酌情设计。
发表于 2010-8-10 08:30:45 | 显示全部楼层
呵呵,问题提的有点“葫芦”。

建筑物的性质、变压器供电负荷的性质、负荷等级,
还有无地下三层、四层,洪灾情况、排水情况、供电条件......

都不清楚,教人如何回答,呵呵
发表于 2010-8-10 16:21:30 | 显示全部楼层
走线困难,防涝困难
     
发表于 2010-8-11 23:54:41 | 显示全部楼层
有没有地下三层,一般不宜放在地下室最下一层,仅有地下一层除外。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则