前几年的项目,去年投入运行。没一个月业主就告知计量所内某精密实验设备(进口)有损坏,大楼两台变压器供电,设备损坏的电源由一台接电梯的变压器供电;另一台变压器供电的设备正常。且设计时业主已提出此类设备需单独接地,设计按此要求提供了一组与建筑接地干线、基础钢筋绝缘的接地排。当时分析是否电梯运行对设备产生影响,建议业主找电梯供货商解决。这几天业主又来电话,说电梯供货商后来已装了¥#@%(不明设备),但问题照旧,且损坏量较大,吃不消了。找我们再想办法,约好明天去现场。请各位提供思路。 |
|