账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7580|回复: 6

现有一48米*150米的两跨厂房,每跨的宽度为24米,柱距为6米*7.5米,现有问题如下:

[复制链接]
     
发表于 2010-8-12 18:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一48米*150米的两跨厂房,每跨的宽度为24米,柱距为6米*7.5米,现有问题如下:
1.厂房照度按300lx考虑,每跨安装3盏400w的金卤灯可以吗?
2.每跨上分别有2台和3台10T的桥式吊车,吊车的同时系数应该分别按多少考虑?
     
发表于 2010-8-12 23:42:53 | 显示全部楼层
灯具选型和厂房高度也有关系,可以参考北京照明协会编的照明设计手册,照度也有专业的照明软件
发表于 2010-8-13 00:58:51 | 显示全部楼层
1.拍脑袋的说,自己估计下,自己扔个硬币,看看结果,计算的说,有书查公式算算就知道了.
2.同时系数和需要系数是两个不同的概念,如果算变压器的功率,那是用需要系数,也就是吊车在变压器负荷中占多少计算负荷,那是很低的,0.1-0.2吧,如果你一条电缆供这两三台吊车,计算电缆的电流,那用到的是同时系数,那是很高的,为1,因为这些吊车有同时工作的可能性,故为1,也就是把两三台吊车的总功率加起来,电缆应能负担这些电流.
3.到SZQDT.COM看看,你会有意想不到的发现.
发表于 2010-8-13 14:21:59 | 显示全部楼层
回复 2# beaty


    支持下 说的有道理!
     
发表于 2010-8-13 21:55:40 | 显示全部楼层
不支持,计算过程详三版手册P741
     
发表于 2010-8-14 00:39:30 | 显示全部楼层
不但要满足照度值要求,还需满足功率密度值要求!查出功率密度值,反算之。
发表于 2010-8-14 23:34:34 | 显示全部楼层
照度计算也要根据厂方高度进行计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则