账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11685|回复: 15

照明电缆敷设请教!

  [复制链接]
发表于 2010-8-17 09:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:工业厂房的照明电缆:BV-500型的,一般都是独立穿管敷设;那可否走电控专业的桥架或槽盒通道,与其他的动力电缆或控制电缆一起敷设呢?还有能否换成动力电缆敷设呢,比如用VV或者YJV电缆敷设?
     
发表于 2010-8-17 10:22:16 | 显示全部楼层
不同绝缘等级的线缆,不宜在同一桥架或线槽内敷设
发表于 2010-8-17 12:36:51 | 显示全部楼层
嘿版说的准确。
BV 的耐温等级70度,与其一起敷设的电缆都应采用一样的耐温等级来选择载流量。如果和YJV一起敷设,你就亏了。
另,你的500是什么?截面吗? 好粗大!
     
发表于 2010-8-17 12:52:27 | 显示全部楼层
BV-450/750,500过时的表达。
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:21:57 | 显示全部楼层
现场施工不方便的情况下,为了跟其他电缆一起敷设,我能否改用YJV电缆作照明线呢?虽然亏点,但是到底可行吗?
     
发表于 2010-8-17 16:55:36 | 显示全部楼层
BV属于电线而非电缆。
作为电气专业人士,电气术语表述应准确
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:31:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:34:12 | 显示全部楼层
那我就这样问吧:在照明回路上,我能否用电缆来替代电线使用,目的是想便于敷设。
发表于 2010-8-17 17:50:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-17 18:26:49 | 显示全部楼层
请问大家:工业厂房的照明电缆:BV-500型的,一般都是独立穿管敷设;那可否走电控专业的桥架或槽盒通道,与 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-17 09:59

有些矿业供电、景观照明用电,距离比较远时在保障压降的前提下,照明馈电线也有采用电缆供电的。规范没有限制,照明回路不能采用电力电缆;只是相同规格的电力电缆比电线造价贵得多。
提供三种思路,第一、如果一定要沿电缆桥架敷设,改为同电压等级的绝缘护套电线,
                    第二、要是允许,重新敷设照明电线线槽。
                   再者、距离比较远的话,先沿电缆桥架敷设电力电缆,等到末端照明设备接入端附近,处增加一级保护开关再用电线穿管配管照明回路。
 楼主| 发表于 2010-8-17 20:58:44 | 显示全部楼层
回复 10# zhoutt


    谢谢!真是详细!{:49:}
发表于 2010-8-17 21:14:44 | 显示全部楼层
BV属于电线而非电缆。
作为电气专业人士,电气术语表述应准确
大鼻山 发表于 2010-8-17 16:55



    对您严谨的治学精神敬礼!
发表于 2010-8-17 21:17:55 | 显示全部楼层
有些矿业供电、景观照明用电,距离比较远时在保障压降的前提下,照明馈电线也有采用电缆供电的。规范没有 ...
zhoutt 发表于 2010-8-17 18:26



    今日导线报价BV-2.5  1.66元/米;电缆报价YJV-2.5 1.92元/米。
     
发表于 2010-8-18 09:12:28 | 显示全部楼层
BVV-好像没有高绝缘等级的,还是300/500,我们这儿都不敢用了,另外,线槽内也不必用护套,施工是按回路间隔一定距离绑扎的,不要怕理不清。
     
发表于 2010-8-18 12:32:49 | 显示全部楼层
工业照明设计经常用到电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则