账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25977|回复: 6

请教:关于大功率电机对短路电流计算的影响!

[复制链接]
发表于 2010-8-19 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-8-19 15:19 编辑

某论坛上,一位前辈分析了一下低压PC段,短路电流计算的过程:
PC段上,有电机、配电、照明等负荷,最大负荷是132kW的电机,PC段变压器800kVA,Ud=6%
计算低压开关柜主母线的短路电流要按如下方法进行:
1)先计算电力变压器产生的短路电流
变压器的额定电流:In=Sn/(√3Up)=800/(1.732*400)=1.155kA
再计算短路电流:Ik=In/Ukr=1.155/0.06=19.25kA
由于短路电流小于30kA,,所以采用峰值系数为1.84,于是有:
冲击短路电流峰值:Ipk=1.84Ik=35.42kA
2)再考虑线路中最大容量的电动机产生的短路电流,此电流按电动机的起动冲击电流来计算
电动机额定电流:In=2Pn=2x0.132=0.264kA
电动机的冲击电流:Ip=12In=12x0.264=3.168kA
3)系统的总冲击短路电流峰值:Ipka=Ipk+Ip=35.42+3.168=38.6kA
提醒:计算短路电流要记得将电网中最大功率的电动机也算上。
我们知道,在低压电网中有两类元件或部件,一类被称为主动元件或主动部件,一类被称为被动元件或被动部件。在这个例子中,断路器是主动元件,而低压开关柜的主母线、接触器和热继电器等等都属于被动元件或被动部件。主动元件和被动元件的区别在于前者能主动切断短路电流。
当系统产生了38.5kA的冲击短路电流峰值时,真正承受此电流冲击的是低压开关柜的主母线,因此在决定采用何种开关柜时必须认真确认此型开关柜是否具有相应的承受能力。
其次,若短路点发生在电动机侧,则接触器、热继电器这两个被动元件也将承受峰值短路电流的冲击,因此此两个元件必须符合IEC60947.1或者GB14048.1规定的配合类型2要求。
对于主进线断路器,虽然冲击短路电流峰值Ipk流过了它,但断路器能切断此电流。只要选择合适的Icu,使得断路器的Icm能满足大于2.2Ik这个条件即可。
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:18:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-8-19 15:20 编辑

低压大功率异步电动机对三相短路电流的影响.PDF (289.89 KB, 下载次数: 18)
我认真分析了该帖内容以后,并找到了一篇论文,见附件
我疑惑的是:PC段最大的短路峰值电流究竟该不该加上配电段上最大功率电机的峰值冲击电流?
请前辈们帮忙分析!谢谢!
发表于 2010-8-19 16:38:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-19 16:43:31 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    诚版主:我也正是想不通!不知道怎么回事?
发表于 2010-8-19 17:48:13 | 显示全部楼层
呵呵,偶粗看了一下楼主的附件文章。

文章并没有什么问题,此文章与你在一楼所述,是两回事。
发表于 2010-8-19 17:50:24 | 显示全部楼层
文章中讲在电动机端短路时,如在电动机端设有断路器,
则在峰值时,要考虑电动机反馈电流的影响。

且其数据与一楼不同。
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:12:12 | 显示全部楼层



    前辈,我的理解是:文章主要描述了在配电线路上,靠近电源端和靠近电机终端,两处如果发生短路时,电机对这两处短路点的反馈电流。
   而一楼也讲到了配电段上短路电流计算,是否考虑最大功率电机的冲击电流。
   
   这两部分的内容,还是有点点关联吧,不过我都没理解头侧,也不知道一楼那篇帖子分析的对不对。晕头转向了。{:sad:}
   请大家帮忙继续分析啦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则