账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7573|回复: 6

问一下,普通的8层住宅楼,要设火灾报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-8-24 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一下,普通的8层住宅楼,要设火灾报警吗?对于这样的住宅楼,电梯供电是三级负荷吗?采用一路进线,在进线柜中单设一个回路给电梯供电,这样行吗?
     
发表于 2010-8-24 19:31:25 | 显示全部楼层
<<建规>>
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

<<火规>>
火灾自动报警系统保护对象分级 表3.1.1
................................
二级        建筑高度不超过100M的高层民用建筑        二类建筑
        建筑高度不超过24m的民用建筑        1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;
3.中型以下的影剧院;
4.高级住宅;
5.图书馆、书库、档案楼
     
发表于 2010-8-24 20:31:33 | 显示全部楼层
属于多层住宅,不需要报警,但是有联动要求的需要设置。电梯电源,我们这里都是单独进线,不从电表箱出
发表于 2010-8-24 23:33:12 | 显示全部楼层
这个还得套民规
     
发表于 2010-8-25 11:49:06 | 显示全部楼层
作为设计新人,最好慢慢习惯多看规范。
发表于 2010-8-26 14:49:43 | 显示全部楼层
35层以上住宅设 查住宅设计规范
发表于 2010-8-26 19:28:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-26 19:30 编辑


楼主的题目内有多个问题,第一个问题已经大家已经回复过了;后面一个问题,我来说两句,三级负荷本来是采用一路电源即可,如果提高供电级别采用两路电源末端互投也未尝不可,而且需看业主的财力和要求,如果住宅品质相当高一些,建议采用后者。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则