账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35756|回复: 27

应急照明灯回路与疏散指示灯回路要不要分开设置。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-9-6 15:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明灯回路与疏散指示灯回路要不要分开设置。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-9-6 15:30:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-6 16:02:55 | 显示全部楼层
中国不缺钱,估计民规就这么规定了。
     
发表于 2010-9-6 16:28:23 | 显示全部楼层
不需要,也没问题。根据实际工程来决定。数量少就一个回路。
     
发表于 2010-9-6 16:31:01 | 显示全部楼层
数量少就一个回路。
     
发表于 2010-9-6 17:02:59 | 显示全部楼层
民规只是要求备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,作为疏散照明用的应急照明和疏散指示标志为何要分开供电呢?
     
发表于 2010-9-6 17:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 19:27:32 | 显示全部楼层

要是应急照明兼为备用照明时,可参见新民规:13.9.12 应急照明电源应符合的规定,第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,...  。
     
发表于 2010-9-6 21:38:52 | 显示全部楼层
我真的服了YOU,新民规。
发表于 2010-9-6 23:12:39 | 显示全部楼层
应急照明灯回路与疏散指示灯虽然都属于应急照明,但是控制方式上有很大的区别,应急照明灯如果是普通照明的一部分,即平时、火灾时兼用的灯,平时不可能不控制,灯长亮是不可想象的,除非你是不想搞设计了,一般要采用:双电源应急照明箱(引出由消防模块控制的强制点亮线)+QLS智能照明开关(或单联双控开关)+不带电池的灯的做法,如果应急照明灯回路所采用的灯为带电池的双头应急灯(猫头鹰灯),平时是不亮的,火灾时要亮起来,现在没什么好办法,只能采用切断该回路电源的方法才能亮起来,
疏散指示灯功率小而且内有电池,平时是常亮的,火灾时更要亮,其回路是不能断电的,
因为这两类灯的控制方式有很大的差异,所以要采用不同的回路,混用一个回路是不行的。
     
发表于 2010-9-7 08:42:18 | 显示全部楼层
双电源+消防强启
在疏散照明灯和疏散指示灯数量不多的时候
经常是一个回路,疏散照明:可控
疏散指示灯:常明
     
发表于 2010-9-7 12:17:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-9-7 08:18 编辑

有钱的国家都不这么搞的......
honeywell也有这方面的图纸,大家在国内可以索取。
发表于 2010-9-7 13:06:10 | 显示全部楼层
我真的服了YOU,新民规。
大鼻山 发表于 2010-9-6 21:38


新民规,这是现在应当执行的规范。。。作为依据是很正常的。
发表于 2010-9-7 14:10:07 | 显示全部楼层
不需要 首先要分清备用照明与疏散照明的概念 再根据规范备用照明与疏散照明的使用场合

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:16:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了。{:handshake:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 还有更多可以学习的。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则