最近,在三个不同的现场看到三种截然不同的母联情况,甚是晕头转向,请大家帮忙分析:
1、相同点:
1)都是电厂的辅助系统车间,设置了两台变压器,100%互为备用,两路6KV电源分别接至变压器高压侧,正常情况下,两台变压器带各自的PC段同时运行,母联断开;
2)当其中一台变压器跳闸后,母联合上,由另一台变压器带所有的负荷运行;
3)两台变压器中性线直接与室内接地干线连接,并且接地线上还装有零序CT,该CT引致6kV高压侧综保;
4)每台变压器的中性线与三相线一起与PC段母线螺栓连接;
5)变压器低压进线柜用3P断路器;
6)低压进线柜内N排与相线母排在柜顶,PE排在柜底,N排与PE排没有任何连接;
7)变压器外壳与配电间内接地网连接;
8)低压柜外壳、柜内底部PE排与槽钢和配电间室内接地网连接。
2、区别:
1)第一个项目是:母联用了4P的断路器,将三相+中性线一起合上或断开;
2)第一个项目是:母联用的3P开关,只断三相,两段变压器所带PC段中性线不连通;
3)第三个项目是:母联用的是3P开关,但是只断三相,两段变压器所带PC段中性线连通,任何情况下不断开。
3、问题:
1)这是TN系统吗?
2)母联到底怎样才是对的?“进线最好还是采用4极,这样可以防止对一台变压器进行检修或因故障停用时,通过N线将N线的电位串入停用的变压器,造成人员的电击伤亡。” 有网友这样说。请大家分析! |
|