账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8941|回复: 6

12层住宅楼消防应急照明强起做法。(及审图意见)

[复制链接]
发表于 2010-10-16 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做了一个河北的工程, 12层的住宅楼,底商2层(没有喷淋,商铺就没有做烟感等消防) 只做了消火栓的系统。。我们应急箱还是普通的应急箱出回路到各电梯厅及楼梯间。 但没有做强起的做法(没有接触器回路)
请问大家哪里的12层住宅及以上住宅楼(无消防类)这几个应急回路,是如何要求强起的呢??谢谢大家
(审图意见:楼梯间应加烟感) 这点我们总工说是不用的,可以电话沟通一下,,

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 记住反馈。。。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-10-16 17:29:34 | 显示全部楼层
审图意见的楼梯间应加烟感,总得给出规范依据吧?
 楼主| 发表于 2010-10-16 17:33:12 | 显示全部楼层
大师,他没有给出衣据来,我们想下周电话沟通一下,,现在想问大家一下,哪个应急箱的强启和非消防的强切用什么来实现??
     
发表于 2010-10-16 17:56:41 | 显示全部楼层
不做报警的,还强起什么,强起是消防联动的要求吧。
如果做,就手动
发表于 2010-10-16 18:26:15 | 显示全部楼层
这个问题最起码今年是扯不清的
发表于 2010-10-16 18:30:18 | 显示全部楼层
也许新《火灾自动报警系统设计规范》和新《建筑设计防火规范》
及《住宅建筑电气设计规范》发布实施了以后可以得到解决吧
     
发表于 2010-10-16 19:37:49 | 显示全部楼层
有设备监控系统的,或者有消防联动系统的,应急照明就可以强启了,你有吗?

审图意见:楼梯间应加烟感————有消防联动设施的二类高层要做报警系统,你有吗?

都没有就去沟通一下,记住把审图人员的意见在这里反馈一下,我们学习学习。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则