账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7859|回复: 8

零序保护在低压侧对接地故障有用么?

[复制链接]
     
发表于 2010-10-17 23:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋石 于 2010-10-18 00:10 编辑

零序保护在低压侧对防范TN系统接地故障有用么?我想不明白,即便是规范规定的,我也没敢用过。不知大家怎么用的?
     
发表于 2010-10-18 08:15:54 | 显示全部楼层
太敏感,容易误动作。近20年,估计极少人用过
     
发表于 2010-10-18 20:04:50 | 显示全部楼层
没注意过,估计民用的少,不知道工业的怎么样。。。。
发表于 2010-10-18 20:26:06 | 显示全部楼层
Y,yn0接线变压器在低压侧中性线上装设专用零序互感器,实现低压侧单相接地保护。D,yn11接线变压器可不装设。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好的。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-18 22:35:02 | 显示全部楼层
楼上说的能不能更详细些。。。。
     
发表于 2010-10-19 07:54:01 | 显示全部楼层
新设民建中,Y,yn0接线变压器已淘汰
     
发表于 2010-10-19 11:54:26 | 显示全部楼层
Y,yn0接线变压器已淘汰————十年前,这样的接线形式还是用得很多的。。。。
发表于 2010-10-19 21:02:39 | 显示全部楼层
D,yn11接线变压器的零序阻抗只有Y,yn0接线变压器的零序阻抗的1/3还小点,当发生单相接地故障时,可使相线上过电流保护动作,不需在变压器中性线设保护了。
     
发表于 2024-4-7 11:37:27 | 显示全部楼层
低压零序都需要,低压开关上口接地故障怎么办。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则