账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20280|回复: 19

小区施工图中,车库上方做箱变,电缆是否能从车库板上做预留管,进入车库呢?

  [复制链接]
     
发表于 2010-10-22 17:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区施工图中,车库上方做箱变,电缆是否能从车库板上做预留管,进入车库呢?  (平时都是从车库的侧方做预留管,施工经验较少,不知是否可以设计成板上做预留管进线)  我觉的是可以,想请教一下大家》》谢谢。
     
发表于 2010-10-22 18:30:20 | 显示全部楼层
车库上方做箱变————那些下出线走车库板吗?不需要抬高箱变底部吗?

没试过,试过的进来说说。。。。
发表于 2010-10-22 20:07:00 | 显示全部楼层
若是油浸变压器不怕漏油?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 对哦。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-22 23:30:18 | 显示全部楼层
对哦,箱变用油变比较多。。。
发表于 2010-10-24 00:06:47 | 显示全部楼层
箱变里的变压器一般都是没有油的,干的,
箱变下直接穿管进车库,这是一个好方法,两点之间,直线最短,线路越短就越好,那种绕来绕去的做法不是什么好主义,这种做法的另一个好处是,进车库的套管是垂直向上在箱变内的,不会出现漏水的问题,而那种绕来绕去在车库侧面进的做法,在下大雨时容易出现顺着管向车库里进水的问题,
放心大胆的干吧.

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 谢谢。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-24 12:26:19 | 显示全部楼层
楼上的答复,楼下和楼主还有疑问么。。。
发表于 2011-4-1 20:46:07 | 显示全部楼层
lingyan   技术很厉害,现场经验很丰富
     
发表于 2011-4-1 21:29:53 | 显示全部楼层
一、电缆在侧墙壁上进线较多,因为防水更容易处理;而垂直进线的防水很成问题;
二、箱变谁说都是干式变压器?油变多的是。……千万不要没吃过猪肉,就说这世界上没有猪八戒……
发表于 2011-4-1 21:34:31 | 显示全部楼层
哈哈,在车库上方做,确实还没遇到过呀。哈哈
发表于 2011-4-1 21:35:35 | 显示全部楼层
回复 7# hahaoohehe


    是呀,现场实际经验很重要呀!
发表于 2011-4-1 21:43:42 | 显示全部楼层
车库上方做个人觉得可以,但是要经过电老虎的同意吧,,,,
     
发表于 2011-4-2 11:58:34 | 显示全部楼层
如果地上是变配电室的话,完全没问题。、箱变的话,一般车库上都有覆土,做好套管,上管口高出地面适当距离,没问题
     
发表于 2011-4-2 12:40:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-2 12:42 编辑



    我猜这大概是楼主奇想吧:
地库上方一般都有覆土,且箱变基础需高出室外地坪,那么箱变与地库顶板间至少有1m以上的空间做电缆沟。
地库上方做箱变我有做过,也得到当地供电部门的认可。当然箱变的荷载需地库结构专业考虑,我是设在地库柱帽上的。
我也遇到过供电部门不同意箱变设在地库上的,但原因也没说出个所以然。
至于从地库顶板上垂直埋管,没见过这么做的。个人认为不合理,而且防水不好处理。
发表于 2011-4-2 14:10:12 | 显示全部楼层
垂直进线防水好处理的,做一个P弯就可以了
发表于 2011-4-12 10:12:23 | 显示全部楼层
回复 14# shtd


    覆土里做弯道来防水应该不可行吧;另外电缆检修更换怎么处理?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则