账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21805|回复: 12

卫生间的LEB端子箱用多大截面的铜排?

[复制链接]
发表于 2010-11-26 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间的LEB端子箱用多大截面的铜排?
等电位联结安装图集里只找到MEB端子排的尺寸(4*40)或(10*10)
局部等电位端子排要多大?
最好有规范依据。
发表于 2010-11-26 11:33:03 | 显示全部楼层
根据第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2:
无机械性的保护时为4mm2。

卫生间LEB,铜芯截面不小于4mm2,即可。
     
发表于 2010-11-26 19:05:00 | 显示全部楼层
局部等电位端子排要多大————和MEB一样可以吗。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-2 15:40:54 | 显示全部楼层
回复 2# gblgb
4mm2太小了吧,见过最小的LEB排规格:一公分宽,一毫米厚
用PE线采用单芯绝缘导线的截面要求当
PE排的规格有依据吗?
MEB的端子排这样能类推吗?
 楼主| 发表于 2010-12-2 15:42:13 | 显示全部楼层
质检站还说小了要2毫米厚。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-2 19:07:44 | 显示全部楼层



兄弟,我估计他说的是等电位联结线,而不是那个母排。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:10:54 | 显示全部楼层
回复 2# gblgb

根据第2.2.10条
说的是哪个规范啊?民规没有这一条啊!
发表于 2012-8-6 09:46:17 | 显示全部楼层
很明显,端子排的尺寸是没有做规定的.
但不应是没有限制的.比如图集讲到4mm厚,实际生产从2-3不等,也见过只有1.X的.
这种不规范的产品系列是不应该发生的.
     
发表于 2012-8-6 09:58:15 | 显示全部楼层
卫生间的LEB端子箱,如果和当层防雷引下线连同,那截面就厉害了。参见雷规的5.1.2条。也许需要铜6了。
     
发表于 2012-8-6 09:59:40 | 显示全部楼层
注意,别混淆了防雷等电位联结配电系统等电位联结
发表于 2012-8-6 14:48:59 | 显示全部楼层
端子排的尺寸仅见到图集,是等电位联结的图集.有没有其它约束条件?
另外图集中出线的截面为4,一些设计采用了6.特别是客房.
发表于 2012-8-6 15:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-8-6 16:09 编辑

LEB端子板一般为25*4的。MEB为40*4
发表于 2012-8-6 22:35:53 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山 6
说的是卫生间等电位端子箱中的铜母排的尺寸.而不是联接线的载面.这个规范没讲
图集02D501-2 34页有见到尺寸,50*4,但这个尺寸市场有吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则