账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12959|回复: 5

变压器低压母线短路时,高压侧的短路电流为多少?

[复制链接]
发表于 2010-12-5 14:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据 标幺制法 计算,好比S9-1000 (Yyn11)的变压器,高压柜母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为3KA(假设)。

根据 标幺制法 计算,好比S9-1000 (Yyn11)的变压器低压母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为33KA(假设),此时高压侧的短路电流为多少?是33KA的短路电流流过高压侧么?

如果是33KA流过高压侧的话,那3KA还有什么用?热稳定校验是按照33KA算吧,不应该按照3KA来了?
     
发表于 2010-12-5 14:33:36 | 显示全部楼层
高压柜母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为3KA(假设)。
低压母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为33KA
 楼主| 发表于 2010-12-5 22:33:33 | 显示全部楼层
晚上问群里的兄弟,U1/U2=n I1/I2=1/n ,U1I1=U2I2  也就是10KV/0.4KV=33KA/X   X=1.32KA  低压侧短路电流是33KA的时候,高压侧就是1.32KA?
发表于 2010-12-6 15:08:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-6 23:47:12 | 显示全部楼层


老诚说话又说半截了。。。。。

给个结果吧。。。。要是太复杂,说简单些也是可以的。。。
     
发表于 2010-12-7 09:16:17 | 显示全部楼层
弱弱地问一句,楼主的Yyn11变压器是什么地方用的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则