账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 48123|回复: 44

普通照明和应急照明可以共回路的么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-12-9 21:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一种应急两用照明灯,本身自带充电电池,它的接线有三根,一根是充电线(火线直接进灯),另一根是控制线(火线过开关再进灯)还有一根是零线。正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入,可维持90分钟。如果是这样的灯,我觉得普通照明和应急照明可以共回路。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-9 21:25:29 | 显示全部楼层
1)不宜用"零线"这个词
2)请详细说说"我觉得普通照明和应急照明可以共回路"的理由.
     
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:22:01 | 显示全部楼层
正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入可维持90分钟.
     
发表于 2010-12-10 10:01:25 | 显示全部楼层
成都的设计院,应急照明多是采用独立回路的。
重庆很多设计院,走道里的应急照明与普通照明是混在一起的。
重庆的理由是,建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。
在民规中,13.9.12条规定,需设置应急照明配电箱给应急照明供电。这就不仅仅是分回路的问题了。
     
发表于 2010-12-10 21:31:04 | 显示全部楼层
建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。————  这个很大胆的说法。。。不过确实有。。。。

我支持成都的做法。。。

楼下怎么看。。。
     
发表于 2010-12-10 21:34:47 | 显示全部楼层
重庆的理由是,建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。---------
重庆什么部门;什么人的理由?
     
发表于 2010-12-10 22:27:15 | 显示全部楼层
那不是因为有人认为:应急照明和火灾应急照明不是一回事吗。。。。。

火灾应急照明才是消防负荷。。。。
     
发表于 2010-12-12 17:25:30 | 显示全部楼层
大家看一下条文解释:

11.1.4 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。

这里面没有包括应急照明,这就是他们的理由。
     
发表于 2010-12-12 17:40:29 | 显示全部楼层

这理由不怎么的
没见最后有个"等"字?
如果对这"等"字视而不见
那么岂不是排烟风机也可以排除在外了
     
发表于 2010-12-12 17:41:56 | 显示全部楼层
是不是防火卷帘也可以排除在外了?
因为也"没有包括"
发表于 2010-12-13 10:48:26 | 显示全部楼层
目前我们的应急照明也是采用楼主所说应急两用照明灯,充电火线直接进灯,充电火线失电则灯具自动点亮,最大可持续90分钟(但一般说明里都只要求30分钟),起到应急照明。
另灯具正常相线过开关,平时可正常使用。
但这类灯具都是单独配出一个回路的。
PS:小弟在昆明
     
发表于 2010-12-13 22:55:42 | 显示全部楼层
但这类灯具都是单独配出一个回路的。PS:小弟在昆明———— 审图的有意见吗。。。。
发表于 2010-12-14 11:33:01 | 显示全部楼层
回复 12# 冷若冰


    没有啊。。。要是审图有意见我也就不说出来了。。
发表于 2012-7-11 09:28:09 | 显示全部楼层
配电室的照明可以和应急照明同一回路吗
     
发表于 2012-7-11 11:10:28 | 显示全部楼层
重庆真好!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则