账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24922|回复: 40

带蓄电池的双头应急灯能不能做得到强启

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-14 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题。带蓄电池的双头应急灯能不能做得到强启?有没有电路原理图?
     
发表于 2010-12-14 19:52:17 | 显示全部楼层
我问过,有人说有,还给过我一个电路图。。。。。

楼下的,电路图呢,传一个上来看看。。。。。
发表于 2010-12-15 11:38:37 | 显示全部楼层
带蓄电池的应急灯,是那种有充电火线的灯么? 是的话,切断充电火线就直接点亮了。这种做强启的话在充电火线上加个接触器常闭触点就能实现了吧?
发表于 2010-12-15 17:36:54 | 显示全部楼层
可以。。。。。
     
发表于 2010-12-15 20:57:36 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:38:47 | 显示全部楼层
带蓄电池的应急灯,是那种有充电火线的灯么? 是的话,切断充电火线就直接点亮了。这种做强启的话在充电火线 ...
lemonmf205 发表于 2010-12-15 11:38



    我也是样做,但是总工说,这样做不会,应该让应急灯主动的通电,而不是被动的能电。我就不知道怎么说了。
     
发表于 2010-12-15 22:04:37 | 显示全部楼层
用于消防疏散照明,应该可以采用“断电强启”方法。

有个别人(包括个别审图人员)囿于消防设备应保证供电可靠性的固有思维定势,一味强调消防应急照明不允许断电,却无视以插座供电的带蓄电池的双头应急灯不断电它就不会亮的事实(注意插座供电意味着没有采用三线制,不存在控制点亮线,只有L相线、N中性线、PE保护接地线——指Ⅰ类灯具),岂不可笑?

客观地说,这种“断电强启”方法尽量不要用于大型复杂、层数太高的公共建筑,毕竟断电后仅依靠蓄电池放电存在持续供电时间问题,加之大家熟知的管理不到位等原因,不是太合理。
但是,加强维护和管理,带蓄电池的双头应急灯“断电强启”方法用于一些中小型、层数不高公共建筑的消防疏散照明,应无任何问题存在。
     
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:34:13 | 显示全部楼层
谢谢,李总,{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:36:16 | 显示全部楼层
想请教李总一个问题,一类高层楼梯间的公共照明与应急照明能否合在一个照明箱里面。{:handshake:}
     
发表于 2010-12-15 22:43:41 | 显示全部楼层
1)无2个以上电源;无火灾报警的小型建筑在紧急状态下事实上也只能是"断电强启"
2)用插座给应急灯供电的方法不可取,在本地也不可能通过消防审核
     
发表于 2010-12-15 23:01:31 | 显示全部楼层
尺短在7楼的话大家可以要看仔细了,千万看仔细了。。。。。有前提的,不是什么都可以的。。。

却无视以插座供电的带蓄电池的双头应急灯——————这么做是有实际工程的,可是设计不能这么设计的。。
     
发表于 2010-12-15 23:07:59 | 显示全部楼层
目前“以插座供电的带蓄电池的双头应急灯”是公安部消防局全部认可的,没有理由不准用。
     
发表于 2010-12-15 23:08:57 | 显示全部楼层
但是,区别对待是需要注意的。
     
发表于 2010-12-15 23:10:42 | 显示全部楼层
想请教李总一个问题,一类高层楼梯间的公共照明与应急照明能否合在一个照明箱里面。
黄花菜 发表于 2010-12-15 22:36



缺少前提条件,难以一概而论。   
     
发表于 2010-12-15 23:13:43 | 显示全部楼层
10.7.11备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则