账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13298|回复: 21

请教:尺短寸长、园路葱葱、阿斯、秋实、治学以诚各位大师看看这个需用系数怎么解决?

  [复制链接]
发表于 2010-12-14 23:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
生活水泵房 有3套无负压自动增压给水设备分别为:P1=3X7.5KW   P2=3X15KW    P3=3X22KW. 生活水泵总安装容量为133.5kW 请问计算时总配电箱需用系数选择多少?是个商住楼小区的生活水泵房。

评分

参与人数 1贡献 -1 E币 -4 威望 +1 收起 理由
治学以诚 -1 -4 + 1 有人不服,哈哈

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 23:18:31 | 显示全部楼层

哪位敢配称为大师?
兄弟,今后万不可这样说了。玩笑不带这样开的。

1、先定几用几备:估计全是两用一备吧;
2、扣除备用,然后按《工业与民用》第三版的Kx定系数计算即可。
     
发表于 2010-12-14 23:21:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,园路,来这个坛子也不告诉我一声么。。。。。。。见到大高,记得帮我问声好啊。。。。。

楼主这么叫唤,把人都露了。

1、三组设备,每组采用变频运行,对吧。。。。每组设备的需要系数取0.8。。。。

2、总的需要系数我不知道了,取0.5~0.8吧。。。。不知道行不行。。。。

楼下有什么意见。。。。
     
发表于 2010-12-15 12:03:03 | 显示全部楼层
111KWx0.7(二用一备考虑)
     
发表于 2010-12-15 22:44:54 | 显示全部楼层
不敢当。我自己也遇到比你这还麻烦的,我在纠结中。我看前面几位说的相对清楚了。
     
发表于 2010-12-15 23:25:26 | 显示全部楼层
剔除备用,其余的六台设备安装容量之和取0.8~0.9的需要系数都可以,没必要扣得太厉害。工程计算,可靠、合理就行,太精确了是不可能的,也不是很有必要。
发表于 2010-12-16 08:56:26 | 显示全部楼层
各位大师都已经做了回答,偶非大师认为该取1,三台及以下的用电设备的需要系数该取1
     
发表于 2010-12-16 19:31:23 | 显示全部楼层
三台及以下的用电设备的需要系数该取1——————也对哦。。。。。单组可以取1,二用一备。。。

三组设备,变频运行,每组二用一备。。。相当于三个1,取 0.8 即可,0.5太小了。。。。

我赞同 cqzrm 他的考虑是对的。。。。
发表于 2010-12-16 20:55:57 | 显示全部楼层
{:lol:}大师?只是屁而已。工民手册才是{:lol:}
     
发表于 2010-12-16 21:57:18 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,庄子,你得这番话我可不爱看,坛子里大师多了去了。。。。。

开坛讲学的时候我也会去听的。。。。。。

庄子,你讲学不。。。讲的时候叫上我去听。。。。。
发表于 2010-12-16 22:09:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-16 22:13:47 | 显示全部楼层
老诚,你减楼主的东西干什么。。。。。。
     
发表于 2010-12-16 22:19:28 | 显示全部楼层
治学以诚: 有人不服,哈哈贡献 -1 E币 -4 威望 + 1  ————  老诚也不服吧,有人树了擂台了,要不上去试试。。。。
     
发表于 2010-12-16 23:36:54 | 显示全部楼层
3套无负压变频系统,应该是对应高、中、低区的吧?总箱处需要系数可以取0.8。
发表于 2010-12-17 21:37:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则