账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7982|回复: 10

令我百思纠结的问题2

[复制链接]
发表于 2010-12-16 22:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小容量单体建筑,中含一级负荷。我采用低压双路电源进线,两光一力,可以用光柜作为消防动力备用电源吗?可以利用力柜作为应急照明的备用电源吗?(我觉得备用回路平时不计算容量)
还是必须再增加一台纯备用光柜和一台纯备用力柜?
     
发表于 2010-12-16 22:29:38 | 显示全部楼层
两光一力————这个是什么东西。。。。光柜是什么,力柜又是什么,不懂。。

解释一下吧。。。。。
发表于 2010-12-16 22:45:41 | 显示全部楼层
只怕白酒喝多了
发表于 2010-12-16 22:46:24 | 显示全部楼层
开个玩笑,别介意
     
发表于 2010-12-16 22:50:15 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,白酒,你不会学着老诚忽悠我吧。。。。。那我可就把你给恨上了哦。。。。。
发表于 2010-12-16 23:00:45 | 显示全部楼层
白酒 搞什么的?好怪! 白酒,把你的北京等院的图有时间共享一下呀,让大家学习学习
     
发表于 2010-12-16 23:25:16 | 显示全部楼层
光柜----------照明柜
力柜----------动力柜
北京供电部门的说法
     
发表于 2010-12-16 23:30:25 | 显示全部楼层
晕!原来这么回事,白酒用的是当地语言。。。。我浅薄我浅薄。。。。
     
发表于 2010-12-16 23:37:07 | 显示全部楼层
小容量单体建筑,中含一级负荷。———— 这个一级负荷怎么确定的,准确否。。。小容量,小到什么程度。

我采用低压双路电源进线,两光一力,———— 一级负荷,采用双回路低压不满足规范要求,双回路低压只满足二级负荷。。。一级至少要求双重电源,一路高压。。。

可以用光柜作为消防动力备用电源吗?可以利用力柜作为应急照明的备用电源吗?————我认为不可以。。。

首先,你计量怎么算,还有,为什么消防、动力、照明不按照规范分系统呢。。。。

我觉得再增加一台纯备用光柜和一台纯备用力柜。。。

不知道规模,也不知道应该适用什么规范,所以只能这么说,不管对错,白酒你告诉我一声。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:28:09 | 显示全部楼层
回复 9# 冷若冰


    多谢冰兄指点,纠结感略减~~~~~~
     
发表于 2010-12-21 21:30:17 | 显示全部楼层
白酒,今晚和老诚喝了没有啊。。。。。。

我让你纠结一把:要是容量有这么小,你的方案也不是不可以哦。。。。。。

哈哈哈哈哈,酒醒没醒。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则