账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11779|回复: 7

[求助] 均压带设计要求?

[复制链接]
发表于 2010-12-29 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下一般厂区(就一层楼)均压带怎么设计,均压带之间的水平间距应是多少为宜,均压带的做法是什么?  谢谢指教!
     
发表于 2010-12-29 12:32:27 | 显示全部楼层
用镀锌扁钢敷设,地板下组成网格,间距不大于14米,方便设备就地引出外壳接地。
     
发表于 2010-12-29 13:32:22 | 显示全部楼层
什么规范要求的?
 楼主| 发表于 2010-12-29 14:52:46 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王

意思就是均压带间的间隔小于14米,一般长方形的房子我就在房的四个角个设一个均压带,或者在进厂区的路口舌一个,这样行吗?
 楼主| 发表于 2010-12-29 14:53:50 | 显示全部楼层
回复 3# sccat


    我就是想问看有没有什么规范对均压带有什么要求!
     
发表于 2010-12-29 18:18:53 | 显示全部楼层
你这个均压带是干什么用的。。。。。

防雷的均压带做在出入口,地板里的均压带是干什么用的。。。。。

如果是为了便于设备接地,做接地端子箱也是可以的,还要均压带吗。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:45:33 | 显示全部楼层
回复 6# 冷若冰


    就是厂区防雷的,我看以前的是在入口处和厂房的四个角都有。就是不知道应该在那些地方设均压带!
     
发表于 2010-12-31 20:35:59 | 显示全部楼层
哦,防雷均压带,我只知道民用建筑物的,是在出入口处做,有图集的,我给你说说我见过的图集做法:

1、水平人工接地装置埋深不够1米时,过出入口采用均压带。。。。

2、均压带采用梯级敷设形式,水平间距一米,降低跨步电压。。。。

3、第一级埋深0.5米时,第二级则0.6米,第三级0.7米,逐级埋深加大。。。向外引伸。。。。

4、两端闭合,分别与第一级水平接地装置联结。。。。]]]]] 看得明白吗。。。。

5、厂房的四个角都有————这个我就不清楚了。。

是不是角部设置了引出线,放射伸出的,那个不是为了均压的,是为了散流的。。。。功能不一样。。。

不知道我说清楚没有,没说清楚的楼下补充。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则