账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16816|回复: 20

断路器接线端子和电缆连接

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-5 21:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个住宅 照明柜进线用了两根3x120+1x70的铠装电缆,现在就 这样的话和总进断路器开关的接线端子 连接上可以实现么!?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 实际问题

查看全部评分

     
发表于 2011-1-5 21:58:43 | 显示全部楼层
应该可以吧,能不能用接线端子过渡一下。。。。。

用一根电缆不好吗。。。。。
     
发表于 2011-1-5 22:08:43 | 显示全部楼层
可以一根解决问题,不用2跟拼接
用2跟拼接-------- 同材质,同截面,等长度
     
发表于 2011-1-6 08:53:39 | 显示全部楼层
可以用端子扩展器
     
发表于 2011-1-6 09:20:07 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-6 10:16:23 | 显示全部楼层
两个办法,最好用一根电缆比如一个240的或者300的,比两个120的并起来好处多了;如果实在不行必须用两个电缆并,那就用一个新产品---多用途接线端子。好像俗名就是楼上说的端子扩展器。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 原来如此。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-6 10:27:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2011-1-6 10:28 编辑

是不是这东东
9`ZT)HT$$I]_DCJS9HP%QSH.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:36:50 | 显示全部楼层
回复 2# 冷若冰


我们这是这样做的,怕进线电缆太大 不好走线
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:38:23 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


    这个到时第一次听说,谢谢了
     
发表于 2011-1-6 14:02:46 | 显示全部楼层
两个办法,最好用一根电缆比如一个240的或者300的,比两个120的并起来好处多了;如果实在不行必须用两个电缆 ...
yjgabc 发表于 2011-1-6 10:16


加分太少~~~别人灌个水还加10分20分~~我可是正经留言

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 地主家也没有余粮了。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-6 14:08:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-6 16:31:02 | 显示全部楼层
可以用铜排延伸出端子
     
发表于 2011-1-6 18:52:23 | 显示全部楼层
回复  冷若冰


我们这是这样做的,怕进线电缆太大 不好走线
yaoxue1235 发表于 2011-1-6 12:36



就你现在这个截面,穿管不太可能了。。。。。

走沟或者桥架单根大截面问题都不大。。。。。随你高兴了,也不是什么原则问题。。。。
发表于 2011-1-6 21:08:53 | 显示全部楼层
进线电缆两根以上且截面较大时与进线开关搭接时安全距离、搭接面不容易做到。可以在进线柜上端制作一个排接箱(母排箱),这样电缆由地沟上引180度折弯进派接箱,工艺容易,安全距离、搭接面都能保证。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 其他人都奖了

查看全部评分

     
发表于 2011-1-6 21:37:21 | 显示全部楼层
看来有施工经验或者能想到施工实际的人慢慢的来了,好事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则