账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9166|回复: 8

隔离开关和断路器级数的小问题

[复制链接]
     
发表于 2011-1-8 11:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是问下   隔离开关要用几级的   有几个情况我弄不明白   1。一栋楼入户的断路器的前面那个隔离开关(TN-S引入);2建筑物里面的设备的前面的隔离开关,如水泵前面的隔离开关;其实就是一个前面和中间的问题,我看有些用4P有些用3P  ,但是隔离开关不是要求有明显的开断点么,那为什么不把零线都断开呢。

断路器的级数:单项的入户箱总断路器都是2P,相线N线一起断,那么一栋楼的入口的那个断路器采用4P为啥不行呢,我看好多图纸都是3P,但是为啥不断N线我不懂呀(TN-S进来的 )     。  貌似三相得几乎都是3P的断路器 ,  问下 有没有情况用4P的   


断路器前要加隔离开关,这个都是什么时候加呢  貌似现在都说断路器带隔离功能了  不知道能不能就直接把隔离开关咔嚓掉了呢。


(PS:我刚毕业半年,问的有点愚蠢,下了很大勇气发了个处女贴,望各位给咱指点下,不胜感激)

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
gdx8785 + 20 处女贴
admin + 20 欢迎发帖参与讨论!

查看全部评分

     
发表于 2011-1-8 13:07:23 | 显示全部楼层
问题1:楼入户的断路器的前面那个隔离开关其作用是检修时切断所有的带电导体,因此用4P
问题2"单相的入户箱总断路器都是2P,是因为(1)无断N线造成电压升高致使单相用电设备被烧毁的问题.
       楼的入口的那个断路器采用4P,如果是漏电断路器就只能用4P
           非漏电断路器用3P
     
 楼主| 发表于 2011-1-8 20:04:36 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    那是不是所有以检修为目的的都需要断开N线  用4P的呢
  
  可是隔离开关的设置就是为了检修啊  那不就是所有的隔离开关都用4P了么   
  
    很多图纸上还是有用3P的隔离开关啊
     
发表于 2011-1-8 20:25:07 | 显示全部楼层
隔离开关也经常被当作一个普通开关用,论坛里有这方面的讨论贴,比较近的一个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18169-1-2.html
     
 楼主| 发表于 2011-1-8 20:31:46 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


      好  我研究下去  谢谢斑竹
     
发表于 2011-1-8 22:14:51 | 显示全部楼层
貌似现在都说断路器带隔离功能了 ———— 还有单独用隔离电器的时候。。。。。所以这个还是保留。。。
     
发表于 2011-1-8 22:25:21 | 显示全部楼层

单独用隔离开关的时候多着呢。
     
 楼主| 发表于 2011-1-8 23:02:52 | 显示全部楼层
     我还以为只有检修时候用呢  
受教了
发表于 2011-1-9 22:24:56 | 显示全部楼层
总进线隔离开关采用3P还是4P需根据配电系统的接地形式来决定,对于TN系统采用3P即可,而TT系统则需采用4P。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则