账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6096|回复: 3

工业厂房 仓库 装置 ,大家做非消防电源自动切换吗?

[复制链接]
发表于 2011-1-13 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1工业厂房 仓库 装置 ,有必要做非消防电源自动切换吗?
2 一些项目设计中 一路照明电源进线  通过非消防电源自动切换 来启动疏散照明, 这种做法合适吗?
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:14:50 | 显示全部楼层
更正一下 是非消防电源自动切断
     
发表于 2011-1-13 11:37:13 | 显示全部楼层
有消防中心提供切断信号吗。。。。。没有就不用。。。。

通过非消防电源自动切换 来启动疏散照明—————— 没有消防中心的应急照明就是切断电源接通的。。。。

不知道我说的大家怎么看,楼下补充或者修改。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:17:30 | 显示全部楼层
说说我的观点吧
1 虽然有消防中心 但我觉得工业场所自动断电会带来更大损失 而且工业场所人员不多 大多是专业人员 如果情况严重 再人工切断也来得及 ;所以我的设计当中很少采用  但《火灾报警规范》中规定要求自动切断 ,与之矛盾
2 通过非消防电源自动切断 来启动疏散照明 的方式 我认为不妥 ;疏散照明作为二级负荷 人为地切断一路电源,只剩下一路电源;人为放弃一路可靠电源;还是通过强启线 或者就人工操作亦可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则