账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12358|回复: 10

预分支电缆在高层住宅里的接法?

[复制链接]
发表于 2011-1-22 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
预分支电缆在高层住宅里的接法?
1.低压柜出线采用普通电缆,并在一层的强电井道内装设接线箱,在此交接箱内完成普通电缆和预分支电缆的交接,然后其上部分都选用预分支电缆。
2.从低压柜出线就开始使用预分支电缆。

1做法从低压柜出线到交接箱是普通电缆,是不是比2做法(2做法都是预分支电缆)造价低?1做法多个交接箱是不是增加了故障点?

这两种做法的主要区别是什么,各用在什么场合?
     
发表于 2011-1-22 21:55:54 | 显示全部楼层
预制分支电缆是分支处预制,造价比普通电缆差很多吗。。。。。

是不是比2做法(2做法都是预分支电缆)造价低————应该是,不过主要的原因好像不是造价问题。。。。

1做法多个交接箱是不是增加了故障点?———— 会,可是别的办法也不多。。。。

普通电缆过来,用穿刺线夹好不好。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-22 22:50:36 | 显示全部楼层
T接和穿刺 肯定可以了,主要想问 预分支的这2种做法的区别是什么?
1.低压柜出线采用普通电缆,并在一层的强电井道内装设接线箱,在此交接箱内完成普通电缆和预分支电缆的交接,然后其上部分都选用预分支电缆。
2.从低压柜出线就开始使用预分支电缆。
     
发表于 2011-1-22 23:22:01 | 显示全部楼层
方法1没问题啊。。。。。。

方法2你怎么从配电房敷设到建筑物啊。。。。。你考虑清楚,这个敷设方式也没有问题啊。。。。。

经济问题在这里影响不大。。。。。。
     
发表于 2011-1-22 23:23:25 | 显示全部楼层
两个做法问题都有,可是都不大。。。。。

这么说你接受没有。。。。。我认为你说的问题都不大。。。。
     
发表于 2011-1-23 17:34:44 | 显示全部楼层
方式1,和母线的转接做法一样。
     
发表于 2011-1-27 00:09:13 | 显示全部楼层
第二种做法用在配电室距离较近,比如就在一层,优点是明显的
发表于 2011-1-27 11:06:19 | 显示全部楼层
1.低压柜出线采用普通电缆,并在一层的强电井道内装设接线箱,在此交接箱内完成普通电缆和预分支电缆的交接,然后其上部分都选用预分支电缆。


这个用的好像比较多
     
发表于 2011-1-27 17:12:12 | 显示全部楼层
做法一施工应该方便一些
     
发表于 2011-1-27 19:08:18 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-28 13:39:28 | 显示全部楼层
第二种做法用在配电室距离较近,比如就在一层,优点是明显的
beaty 发表于 2011-1-27 00:09



距离较近,就可以直接用预分支电缆接低压配电屏。
穿刺线夹现在不鼓励用,接头的地方不是很可靠,可用T接端子替代
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则