账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15334|回复: 23

高压侧接地开关的设置

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-29 19:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09措施: 当变压器低压侧设有双电源互投装置时,其高压一次系统,应根据供电系统安全运行要求设置接地开关。

呵呵,这句话啥意思啊,难道低压侧不设双电源互投装置,高压侧就不设接地开关了??
     
发表于 2011-1-29 20:25:57 | 显示全部楼层
没理这茬。
我们设计都在高压馈线侧设接地开关,以便确保检修、维护变压器时的人身安全。
     
发表于 2011-1-29 20:48:05 | 显示全部楼层
高压不懂,坐看风云。。。。。。
发表于 2011-1-29 21:32:59 | 显示全部楼层
估计是怕双电源装置不可靠,比如柴油发动机运行时,低压侧倒送电进入高压侧
     
发表于 2011-1-29 21:40:30 | 显示全部楼层
不会吧,这个接地开关和送电有关吗。。。。。。
     
发表于 2011-1-29 21:46:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-29 21:48 编辑

yueyue说的有道理,倒送电会带来危害,有这个接地开关可保人身安全无虞。

但个人意见:即便低压侧没有设置双电源互投装置,高压侧也应该设置接地开关。
     
发表于 2011-1-29 21:51:43 | 显示全部楼层
倒送电会带来危害,有这个接地开关可保人身安全无虞 ———— 哦,说说。。。。。

我是不知道这个的。。。。。想问问。。。
发表于 2011-1-30 22:04:43 | 显示全部楼层
高压开关柜的标准配置,必须有接地开关,所谓高压开关柜五防功能中的一种。
     
发表于 2011-1-30 22:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-30 22:11:03 | 显示全部楼层
如尺版所说,接地刀的设人身安全置是为了确保检修时的
发表于 2011-1-30 22:12:08 | 显示全部楼层
如尺版所说,接地刀的设置是为了确保检修时的人身安全
     
发表于 2011-1-30 22:19:55 | 显示全部楼层
接地刀的设置是为了确保检修时的人身安全 ————怎么用的。。。。。

还有剩下的几防呢。。。。。。
发表于 2011-1-30 22:40:24 | 显示全部楼层
高压开关柜要求五防功能,一般指的是:
1、防止带负荷拉(合)隔离开关
2、防止误分(合)断路器
3、防止带电挂接地线
4、防止带地线合隔离开关
5、防止误入带电间隔
     
发表于 2011-1-31 10:19:25 | 显示全部楼层
哦,这五防图什么。。。。。。没了这五防,具体危害是什么。。。。
发表于 2011-1-31 19:09:35 | 显示全部楼层
新一代高压开关柜,如中置手车柜,具有五防功能,一种机械连锁。表示操作性、安全性较高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则