账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13327|回复: 25

对电动机的一个帖子的两个疑问

[复制链接]
     
发表于 2011-2-11 00:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://www.wangd.com/posts/list/0/1370800/0.page
疑问1:在这个帖子中16楼说“过载由接触器分断足够。”, 在41楼又说明“过载热继电器判断,接点串到控制回路中,最后由接触器来实现主回路的动作”,不知其他人是这样做的么?
疑问2:这个帖子中3楼说“3)需要知道接触器和热继电器的匹配形式,是类型1还是类型2,一般按类型2来取值”,我感到奇怪,配合的类型1或2,应该是接触器和起动器(包括过载保护电器)与短路保护电器(SCPD)的协调配合 ,而不该是接触器与热继电器的配合吧?
请大家来谈谈。
发表于 2011-2-11 01:06:43 | 显示全部楼层
旺点电气里面的高手真多!!!

上次有个ABB厂家的人说,你们搞设计的有时间应该把ABB的样本好好看看,对你设计很有帮助,看会ABB的样本,其它厂家的也就会了,真应该把ABB的样本好好看看了。(看会研究这个问题)

估计不是为了推销产品吧,嘿嘿!
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 07:19:16 | 显示全部楼层

大公司牛啊。ABB的产品样本看过,确实比国内企业的好,不过ABB的产品样本被我找出标准是错的,结果ABB的人好些日子也不去我那了,呵呵。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 07:22:38 | 显示全部楼层
我在看ABB的《低压电气配电设计手册》时发现该书采用IEC标准是当时最新的,但令人奇怪的是没怎么看到低压熔断器。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 07:30:21 | 显示全部楼层
看西门子、施耐德的书是都有低压熔断器的。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 07:35:23 | 显示全部楼层
旺点电气里面的高手真多!!!

上次有个ABB厂家的人说,你们搞设计的有时间应该把ABB的样本好好看看,对 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-11 01:06

这话还是有道理的,一次拿到西门子公司的某产品技术手册,介绍的详细令人佩服。是不是ABB非常详细的技术手册我还没拿到?
     
发表于 2011-2-11 09:42:26 | 显示全部楼层
“过载由接触器分断足够。”———— 分断。。。。这个没问题吧。。。。至少低压没问题。。。。。

过载热继电器判断 ———— 这个也没问题吧。。。。。。

上述两点,可以组成继电保护了,这个没问题吧。。。。。组成过载保护,代替断路器,也没问题吧。。。
     
发表于 2011-2-11 09:47:55 | 显示全部楼层
需要知道接触器和热继电器的匹配形式,———— 电动机保护现在还有这样的形式。。。。。

利用接触器的频繁工作特性。。。。。

起动器是什么,简单地说,我认为就是一个组合的“按钮+接触器”的装置。。。。。。复杂的另外说。。。

是类型1还是类型2 ———— 我不知道这里说的类型是不是我理解的那个。。。。。

我理解的那个就是:触点允许熔焊和不熔焊的情况,不记得是不是这个了。。。。。
     
发表于 2011-2-11 09:50:42 | 显示全部楼层
如果帖子从旺点来,他们多是电力系统的同行,玩继电保护多了去了。。。。。。

继电保护用的比较多的,就是这些那些触点。。。。。

我们一般不用这些,我们直接采用断路器。。。。。继电保护我们也接触得很少,都是做线路保护。。

不知道我理解的对不对。。。。。
     
发表于 2011-2-11 12:19:02 | 显示全部楼层
楼主的第二个疑问的看法是对的。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 19:30:53 | 显示全部楼层
楼主的第二个疑问的看法是对的。
东海龙王 发表于 2011-2-11 12:19


谢谢。
     
发表于 2011-2-11 21:33:43 | 显示全部楼层
按楼上哥俩的说法,接触器与热继电器不需要配合吗。。。。。。

怎么回事呢。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:31:42 | 显示全部楼层
按楼上哥俩的说法,接触器与热继电器不需要配合吗。。。。。。

怎么回事呢。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-11 21:33

去看配电设计手册,手册说的清楚。
     
发表于 2011-2-11 23:33:00 | 显示全部楼层
我没有那本书。。。。我也很久不看书了。。。。。

秋石,你在这给我说说好了。。。。。。来都来了。。。。。赶紧的。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:35:14 | 显示全部楼层
我没有那本书。。。。我也很久不看书了。。。。。

秋石,你在这给我说说好了。。。。。。来都来了。。。 ...
冷若冰 发表于 2011-2-11 23:33


你就忽悠吧,《工业与民用配电设计手册》(第三版)你没有我是不相信的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则