灯具类型问题?感觉0类和Ⅱ类差别不大

[复制链接]
发表于 2011-2-16 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
0类灯具:依靠基本绝缘作为防触电保护,万一基本绝缘失效,防触电保护就只好依赖环境。
Ⅰ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。
Ⅱ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,但没有保护接地的措施或依赖安装条件。
Ⅲ类灯具:所使用电源为安全特低电压,并且灯具内部不会产生高于SELV(安全特低电压标准)的电压


感觉0类和Ⅱ类差别不大,0类增加(双重绝缘)直接就可以变成Ⅱ类

相关帖子

     
发表于 2011-2-16 15:57:25 | 显示全部楼层
感觉0类和Ⅱ类差别不大 ———— 0类没有接地。。。。。

0类增加(双重绝缘)直接就可以变成Ⅱ类 ———— 除了加绝缘,还要接地。。。。
     
发表于 2011-2-16 23:05:38 | 显示全部楼层

你在这害人啊!
“0类增加(双重绝缘)直接就可以变成Ⅱ类 ———— 除了加绝缘,还要接地。。。。”
这句话对么,Ⅱ类要接地么?
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:10:15 | 显示全部楼层
Ⅱ类设备不要接地
     
发表于 2011-2-17 09:35:40 | 显示全部楼层
你在这害人啊!———— 我错了。。。。。。罪过罪过。。。。。

应该这么说:差别就在这“附加安全措施”,加强了保障。。。。。。

秋石还是兄弟。。。。。。。

这么严重的错误,也没人指出。。。。。。可怜可怜。。。。。
发表于 2011-2-17 09:39:14 | 显示全部楼层
简单而通俗地说,
0类外部有可接触的导体,电源插头是2芯的
I类外部有可接触的导体,电源插头是3芯的
II类外部是绝缘,电源插头是或2芯的
III类外部有可接触的导体,但使用安全低电压,接变压器的插头可2芯也可3芯
发表于 2011-2-17 10:10:10 | 显示全部楼层
“依赖环境”和“附加安全措施”
应该指的不是一个概念吧。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 对。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 10:13:25 | 显示全部楼层
“依赖环境”———— 听天由命。。。。。。

“附加安全措施”———— 多加一个保护措施。。。
发表于 2011-2-17 10:17:28 | 显示全部楼层
“依赖环境”———— 听天由命。。。。。。

“附加安全措施”———— 多加一个保护措施。。。
冷若冰 发表于 2011-2-17 10:13



    ]“依赖环境”———— 是所处环境是绝缘的,或有“等联”,就不会被电击
“附加安全措施”———— 加PE和RCD,当然电器、线路都得正常
     
发表于 2011-2-17 10:31:32 | 显示全部楼层
加PE和RCD,当然电器、线路都得正常————“附加安全措施”应该不是指的这个。。。。。。

“附加安全措施”指的应该是电器本身附加的,而不是外加的。。。。。