账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11808|回复: 16

防火卷帘。。。

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-19 16:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘门要求一步下降的时候,两侧探测器是只选用感烟,还是选用感烟与感温组合的?
     
发表于 2011-2-19 17:36:38 | 显示全部楼层
我认为用组,组信号才能作为联动控制信号。。。。。。要不容易误动作。。。。。

也有人认为不用这么麻烦的,用单个的就可以。。。。。。

我建议用组,你看你的选择了。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:21:25 | 显示全部楼层
哦,这样就好,我看河北标图籍上是用的组,我就按组做的,可是审图给我提的是不应用组,只用感烟就行。我以为我理解错了呢
发表于 2011-2-21 10:27:34 | 显示全部楼层
图集上用“组”的应该不是一步到底吧。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:30:20 | 显示全部楼层
河北标的图籍上面两步降低的就是组
发表于 2011-2-21 10:36:20 | 显示全部楼层
图集上“一步到底”用的是什么。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:46:28 | 显示全部楼层
组,但是规范上好像没有说明用不用组。
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:

6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;

6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:

(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

图籍见05D11-130页,一步落地但是探测器组
发表于 2011-2-21 10:50:18 | 显示全部楼层
“疏散通道上设置的防火卷帘,其自动控制方式,应由设置在防火卷帘两侧中任一组感烟和感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。”

“仅用作防火分隔的防火卷帘,其自动控制方式,应由设置在防火卷帘任一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘任一侧的火灾探测器的报警信号,联动控制防火卷帘一次下降到底。”

你自已,比较一哈。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:53:35 | 显示全部楼层
你是说不应该用组?
     
发表于 2011-2-21 10:54:29 | 显示全部楼层
一般只用感烟就可以了
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:54:55 | 显示全部楼层
我只知道做车库的时候,不让用组,因为安装感烟的话,汽车尾气会造成误报。
发表于 2011-2-21 13:04:59 | 显示全部楼层
感烟就行了把,因为你一步到位呀!
     
发表于 2011-2-21 16:07:19 | 显示全部楼层
我做的一个,只用的感烟,被提了,要求用组。问原因说是只用感烟可能会误动作
发表于 2011-2-21 16:45:59 | 显示全部楼层
一般而论,温感比烟感反应要慢,
而且有些场合,可能本身就温度升高不高,

因此,用温烟组合不一定就能达到目的。
     
发表于 2011-2-21 18:17:16 | 显示全部楼层
楼上的担心有一定道理。。。。

用组的理由是因为联动需要。。。。。。

有联动的时候,单个类型的探头信号被认为是不可靠的。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则