账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24700|回复: 37

想问一下线槽和桥架的区别

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-19 20:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,恕小弟愚笨,想问一下线槽、桥架和托盘有什么区别?弱电系统和绝缘电线是不是只能在线槽中走线。忘各位能不吝赐教,小弟愚笨,将不甚感激,谢谢!
     
发表于 2011-2-19 21:18:27 | 显示全部楼层
弱电系统和绝缘电线是不是只能在线槽中走线。———— 多数情况是这样,也不绝对。。。。。。

线槽走导线的。。。。。。桥架走电缆的。。。。。一般情况就这样。。。。。

一大一小的区别。。。。。。一家之言。。。。。。。

这有什么好疑问的,能说说吗,怎么想起来问这个。。。。。
     
发表于 2011-2-19 21:30:29 | 显示全部楼层
各位,恕小弟愚笨,想问一下线槽、桥架和托盘有什么区别?弱电系统和绝缘电线是不是只能在线槽中走线。忘各位能不吝赐教,小弟愚笨,将不甚感激,谢谢!我国规范、标准的桥架,词义含混,IEC标准无此称呼。
sinochen 发表于 2011-2-19 20:26


比较好的称呼:

电缆梯架(cable ladder)——用于敷设电缆的构件,梯形结构,通常无盖(也可加盖):散热好,防护差;

电缆托盘(cable tray)——用于敷设电缆的构件,边缘翻起结构,严格意义应认为无盖(分底部冲孔和无孔两种,分无盖和有盖两种):散热和防护介于电缆梯架和线槽之间;

线槽(cable trunking:IEC标准中称作电缆槽盒)——用于敷设电线、电缆的构件,封闭式结构(顶部有盖,可翻起取下):散热差,防护好。

弱电系统和绝缘电线只能在线槽中走线或穿管敷设。

注:电缆托盘的正确定义中,是否允许有盖,有争议(不能以样本举例)。请楼下高手给出正确答案。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 有点意思。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 21:36:52 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,尺短去哪找的这个东西,跟术语似的。。。。。。。。

好像有个帖子,也是议论这个有盖无盖的。。。。。。现在给你这么一提,我的结论就是这个了。。。。。

托盘无盖,托盘托盘,盘子什么时候有盖,对不对,哈哈哈哈哈。。。。。

有盖的是桥架。。。。。。对吧。

纯属望文生意。。。。。。玩笑一个。。。。。我也不知道真的是什么。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 电缆托盘严格意义应认为无盖。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 21:47:48 | 显示全部楼层
电缆托盘从严格意义上讲,应认为无盖。

《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002中的载流量参数,除封闭式电缆槽盒外,其他涉及到电缆梯架、电缆托盘处,均针对无盖而言。

尺短请教过编制者获得的认识。
     
发表于 2011-2-19 22:07:15 | 显示全部楼层
哎,还真给我猜对了。。。。。。都是我勤于思考的结果啊。。。。

老城也不进来夸我几句。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:25:43 | 显示全部楼层
弱电系统和绝缘电线是不是只能在线槽中走线。———— 多数情况是这样,也不绝对。。。。。。

线槽走导线 ...
冷若冰 发表于 2011-2-19 21:18



    桥架和线槽实际上并无太大区别,能否在以后的工程设计中一律采用线槽进行敷设线缆用那。
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:29:50 | 显示全部楼层
对了,还想再补充问一下,桥架和线槽是不是都是侧面出线的啊?如果是这样的话,不同弱电系统在同一线槽中加分隔的这种布线方式如何出线?
桥架为何不能敷设弱电线缆和绝缘电线那?也帮忙给解答一下吧,谢谢了!
     
发表于 2011-2-20 10:50:21 | 显示全部楼层
桥架和线槽实际上并无太大区别,能否在以后的工程设计中一律采用线槽进行敷设线缆用那。
sinochen 发表于 2011-2-20 10:25


桥架和线槽实际上并无太大区别,能否在以后的工程设计中一律采用线槽进行敷设线缆用那

上述认识不妥。

1、桥架的正确称呼分电缆梯架和电缆托盘,应认作无盖,只允许敷设电缆;

2、电缆梯架和无盖的电缆托盘不得敷设电线;

3、加盖的封闭式电缆托盘(实际上已经归为了电缆槽盒——线槽)既能敷设电线,又能敷设电缆;

4、线槽(电缆槽盒)既能敷设电线,又能敷设电缆。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 谢谢指教。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 10:59:21 | 显示全部楼层
对了,还想再补充问一下,桥架和线槽是不是都是侧面出线的啊?如果是这样的话,不同弱电系统在同一线槽中加分隔的这种布线方式如何出线?
桥架为何不能敷设弱电线缆和绝缘电线那?也帮忙给解答一下吧,谢谢了!sinochen 发表于 2011-2-20 10:29


1、无盖的电缆梯架和电缆托盘,一般从电缆梯架、托盘侧边上侧出线,正规供货商均能提供专用附件;

2、有盖的电缆托盘和线槽,一般只能从侧面出线,特殊情况也有从底部出线的(小截面线缆的特殊处理);

3、电缆梯架和无盖电缆托盘不得敷设电线的原因:一是电线容易受到机械损伤,而是电线容易遭啮齿类小动物啃咬,故不允许。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 谢谢指教。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-20 11:06:28 | 显示全部楼层
尺版,小弟再问一下,“侧边上侧出线”和“侧面出线”有何区别?谢谢!
     
发表于 2011-2-20 11:12:03 | 显示全部楼层
这个帖子在网易电气搜索下。
     
发表于 2011-2-20 11:36:34 | 显示全部楼层
不好意思,尺短不是版主。

侧边上侧出线:直接在侧边上部外引;

侧面出线:需在侧边开孔,穿管外引。
 楼主| 发表于 2011-2-20 11:47:57 | 显示全部楼层
好的 谢谢 小弟知道了 谢谢指教
发表于 2011-2-23 09:34:24 | 显示全部楼层
我国国家标准 GB/T 2900.70-2008  电工术语 电器附件 中有电缆管理系统的定义。
多去看标准吧,绝对有好处。
你想的,你要的,你做的,都有标准卡着呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则