账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18212|回复: 23

柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线?

  [复制链接]
发表于 2011-2-23 22:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线? 柴油发电机 太大的话,应该是母线,那小一点的呢?例如250的柴油发电机,可以用300的电缆。
     
发表于 2011-2-23 22:58:36 | 显示全部楼层
有没有考虑单芯电缆呢?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好的建议。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-23 23:01:18 | 显示全部楼层
单芯电缆? 还真没考虑过? 秋石讲讲吧
     
发表于 2011-2-23 23:10:25 | 显示全部楼层
讲什么呢?
     
发表于 2011-2-24 03:18:41 | 显示全部楼层
单芯电缆敷设要求要高些,每次必提醒施工单位注意,可惜人家往往还是马虎。
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:26:14 | 显示全部楼层
那单芯的大家常用么?
发表于 2011-2-24 15:49:57 | 显示全部楼层
用单芯电缆比母线好。

只要有合格的施工,就“冇门忒”。
发表于 2011-2-24 16:44:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-24 16:47:48 | 显示全部楼层
老诚学会灌水了。。。。。。。也逗。。。。。。
     
发表于 2011-2-24 19:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 20:20:25 | 显示全部楼层
用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 注意二。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 20:22:31 | 显示全部楼层
“品”字形敷设。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 注意三

查看全部评分

     
发表于 2011-2-25 09:55:17 | 显示全部楼层
采用单芯电缆时,尤其要注意其保护套管不得采用金属的 ———— 注意防治涡流。。。。。。

用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。———— 也是注意涡流。。。。。

“品”字形敷设。———— 这个注意是什么,互感吗。。。。。

哥几个,如果我说的不对,发修改通知。。。。。。。。
     
发表于 2011-2-25 12:50:15 | 显示全部楼层
一字排开,也可以
     
发表于 2011-2-25 15:46:15 | 显示全部楼层
一字排开,也可以
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-25 12:50




尺短,尺短。。。。。。。有人跟你叫板呢,是黑子。。。。。。。。

一字排开会有问题,什么问题,看看尺短的品字形怎么说了。。。。。就这问题。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则