账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6268|回复: 4

关于等电位

[复制链接]
     
发表于 2011-3-1 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做等电位时,一般在地下一层做一圈扁钢40x4或50x5的扁钢作为等电位带,有这个必要吗,保证钢筋等电位连通的话,直接利用楼板钢筋就可以了吧
     
发表于 2011-3-1 16:03:12 | 显示全部楼层
连接不方便
     
发表于 2011-3-1 16:21:24 | 显示全部楼层
的确没必要,只要接地电阻值合乎要求就行了,否则可增加人工接地极(事先留出接的位置),反对的请说理由
     
发表于 2011-3-1 16:21:34 | 显示全部楼层
我觉得,如果楼板钢筋符合下面条件,就可以。
1、本身敷设可靠,不会被损坏或腐蚀;
2、符合连接线的规格要求;
3、可靠的电气连接;
4、和设备的连接点处理为可拆卸、可维护等。
     
发表于 2011-3-1 21:01:55 | 显示全部楼层
直接利用楼板钢筋就可以了吧 ———— 如果是楼板,就不可以。。。。。

要用梁的钢筋。。。。并且要求梁的钢筋通长连接保证电气连通。。。。。。。

两根梁之间还要求搭接,才能保证真的连通。。。。。

板的钢筋,一般都不能通长,板的面筋是局部的。。。。。俗称:单向板。。。。

就算是双面配筋,在与梁的连接处,也是插进混凝土里的,钢筋本身不连接。。。

这些与结构构件的配合问题,向结构专业咨询一下,就能清楚了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则